Homegear erstellt ja einen virtuellen HM-CC-TC um den Regler HM-CC-VD zu steuern.
Wenn ich mir die Verknüpfung der Kanäle anschaue:
homegear -r
fs 0
ls
ps “mein HM-CC-VD id”
peers list
sagt mit homegear, dass der -VD mir dem virtuellen -TC verknüpft ist. Ich kann aber über removeLink die Verknüpfung nicht löschen. Homegear nimmt das Kommando an, aber es tut sich dann nichts.
die Homegear-scriptengine.log gibt folgenden inhalt aus:
11/29/21 22:00:54.229 Info: Script 113 exited with code 0.
11/29/21 22:12:06.253 Info: Script 114 exited with code 0.
11/29/21 22:12:22.674 Info: Script 115 exited with code 0.
11/29/21 22:15:39.632 Info: Script 116 exited with code 0.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wenn ich es hingegen mit addLink probiere:
family 0 - peer 7> rc '$hg->addLink(7,1,1,2);'
PHP Fatal error: Uncaught Homegear\HomegearException: Link not supported. in /var/lib/homegear/scripts/inline.php:7
Stack trace:
#0 /var/lib/homegear/scripts/inline.php(7): Homegear\Homegear->__call('addLink', Array)
#1 {main}
thrown in /var/lib/homegear/scripts/inline.php on line 7Family 0 - peer 7>
Hierbei ist der Versuch den Heizungsregler an den Wandthermostaten zu verknüpfen.
Versuche ich es umgekehrt, also rc ‘$hg->addLink(1,2,7,1);’, hängt sich das CLI auf und ich bekomme keine Rückmeldung.
Ich versuche es noch so wie hier beschrieben: