Commands an Rauchmelder HM-Sec-SD-2 funktionieren nicht

Hallo @sathya,
vielen Dank für Deine Hilfe!

Ich hab’s installiert (build 0.7.0-1464). Es funktioniert jedoch nicht (also kein Testalarm oder Alarm hörbar), obwohl das Log ganz gut ausschaut:
Log vom Rauchmelder HM-Sec-SD-2 mit “INSTALL_TEST”

11/10/16 18:07:16.803 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:43916 accepted. Client number: 18 11/10/16 18:07:16.804 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 18 is: 6 11/10/16 18:07:16.805 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 18 is calling RPC method: setValue (2) Parameters: (String) *NEQ00XXXXX:1 (String) INSTALL_TEST (Boolean) 1 11/10/16 18:07:16.805 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B1D94404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:16.808 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 18 closed (3). 11/10/16 18:07:17.406 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B1F94404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:18.006 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B2094404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:18.606 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B2194404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:19.206 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B2294404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:19.806 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B2394404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:21.905 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 16 is calling RPC method: clientServerInitialized (2) Parameters: (String) HomegearLib.192.168.1.120:9876
Log vom Rauchmelder HM-Sec-SD-2 mit “STATE”

11/10/16 18:13:23.252 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:43990 accepted. Client number: 55 11/10/16 18:13:23.253 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 55 is: 37 11/10/16 18:13:23.253 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 55 is calling RPC method: setValue (2) Parameters: (String) *NEQ00XXXXX:1 (String) STATE (Boolean) 1 11/10/16 18:13:23.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2494414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:23.256 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 55 closed (3). 11/10/16 18:13:24.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2694414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:25.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2794414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:26.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2894414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:27.255 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2994414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:28.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2A94414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:31.934 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 16 is calling RPC method: clientServerInitialized (2) Parameters: (String) HomegearLib.192.168.1.120:9876

Evtl. ist ein “Receive” vom Rauchmelder auch interessant:
Log vom Testalarm, der mit Knopfdruck direkt am Rauchmelder ausgelöst:

11/10/16 18:17:15.076 HomeMatic BidCoS packet received (FS-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -60 dBm): 0D85A6104A4254FDAFE406010000 11/10/16 18:17:15.076 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 1073741827 with serial number *NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.171 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.136. 11/10/16 18:17:15.171 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR_ALARM_TEST on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.172 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR_SMOKE_CHAMBER on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.172 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.172 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.120. 11/10/16 18:17:15.172 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.180 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.120. 11/10/16 18:17:15.182 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.136. 11/10/16 18:17:15.266 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.120. 11/10/16 18:17:15.266 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.136. 11/10/16 18:17:18.300 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:44034 accepted. Client number: 78 11/10/16 18:17:18.300 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 78 is: 53 11/10/16 18:17:18.301 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 78 is calling RPC method: getAllValues (2) Parameters: (Boolean) 1 11/10/16 18:17:18.330 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 78 closed (3).

Ich denke, dass es sinnvoller ist, wenn Du die Dinger in den Händen hältst und selber testen kannst. Ich würde mich freuen, wenn Du kurz hier rein postest, wenn es etwas Neues gibt.

Nochmals Danke für’s helfen!

VG, Laret

Hallo @Laret,

deine Infos helfen in jedem Fall weiter. eQ3 hat die Kommunikation der Rauchmelder untereinander verändert. Das muss ich entsprechend anpassen. Das einfachste ist tatsächlich, diese vor Ort zu haben.

Viele Grüße

Sathya

Hallo @sathya,
hast Du die Rauchmelder schon bekommen und/ oder Zeit gehabt, Dich dieser Sache zu widmen?

Danke und VG, Laret

Rauchmelder sind jetzt da. Ich hatte aber noch keine Zeit, mir diese anzusehen. Aktuell bin ich gerade noch voll im Umzugsstress, gib mir also noch ein bisschen Zeit ;-).

Viele Grüße

Sathya

Hallo @sathya, ich hoffe, dass das mit Deinem Umzug ohne “größeren Schaden” verlaufen ist :wink:.
Gibt es schon etwas Neues in der Sache?

Viele Grüße,
Laret

P.S. Keinen Stress, die Dinger hängen ja schon und machen hauptsächlich, wozu sie da sind :slight_smile:. Dennoch wäre es prima, wenn das mit dem STATE und/ oder INSTALL_TEST noch ginge.

Leider hatte ich immer noch keine Zeit. Sowohl der Umzug ist noch nicht ganz abgeschlossen und jetzt sind auch die Eltern meiner Freundin gerade zu besuch…

Gibt’s inzwischen neue Infos zum SD-2?

Wird voll unterstützt.

Hallo, das ist blöd, ich bekomme nur folgende Meldung im Log: z.B. beim Install_Test -> Datapoint/Variable is not writeable. Auch wird die Spannung des Rauchmelders nicht angezeigt. Hat einer vielleicht eine Idee?

Hallo @rocla,

der Wert muss auf dem Team gesetzt werden. Hast du das gemacht?

Viele Grüße

Sathya

Hallo @sathya
ich habe die Teamadresse gesetzt, aber den Install_Test kann ich denoch nicht auslösen. Wenn ich einen Schalter auf on setze werden alle anderen Schalter der Teammitglieder auch auf on gesetzt, das funktioniert. Bloß die Rauchmelder in dem Team geben kein Signal ab. Vlt noch eine Idee?
VG
Rocla

Im Homegear Log steht beim auslösen folgendes:

(String) Teamadresse
(String) INSTALL_TEST
(Boolean) 1

Poste mal das Log.

Install_Test ein und ausschalten:

10/22/17 09:40:36.557 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 127.0.0.1.
10/22/17 09:40:43.770 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:xxxxxx accepted. Client number: xxxxxx
10/22/17 09:40:43.770 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number xxxxxx is: 553
10/22/17 09:40:43.771 RPC Server (Port 2001): Info: Client number xxxxxx is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) *NEQ0xxxxxx:1
(String) INSTALL_TEST
(Boolean) 1
10/22/17 09:40:43.772 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:43.774 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number xxxxxx closed (3).
10/22/17 09:40:44.372 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:44.972 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:45.572 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:46.172 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:46.772 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:47.899 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:xxxxxx accepted. Client number: xxxxxx
10/22/17 09:40:47.900 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number xxxxxx is: 554
10/22/17 09:40:47.901 RPC Server (Port 2001): Info: Client number xxxxxx is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) *NEQ0xxxxxx:1
(String) INSTALL_TEST
(Boolean) 0

//edit: Nutz doch bitte die Formatierungsmöglichkeiten des Forums. (pmayer)

Hallo @rocla,

zumindest der Kanal ist jetzt mit drin :stuck_out_tongue:. Aus meiner Sicht sind in diesen Logabschnitten keine sensitiven Daten. Höchstens eQ-3 könnte das Gerät anhand der Seriennummer oder Adresse u. U. einem Händler zuordnen.

Das Problem ist sehr wahrscheinlich der HM-CFG-LAN. Wenn ich mich recht entsinne, lassen sich mit diesem die Rauchmelder nicht ansprechen. Mit freier Hardware zum Sniffen, ließe sich das noch einmal sicher verifizieren. Ich meine mit dem LAN-Gateway ging es zumindest bei den neuen Rauchmeldern. Sicher funktioniert es immer mit irgeiner freien Hardware (CC1101-Modul, CUL, nanoCUL, …).

Viele Grüße

Sathya

Hallo @sathya,
vielen Dank, na dann muß ich wohl einen neuen Gateway kaufen um die Funktion nutzen zu können. Das heißt dann aber alle Aktoren (Rauchmelder, Schalter etc) an dem HM-CFG-LAN abmelden und an dem neuen Gateway wieder anlernen. Das ist aber erst was für die Winterzeit :roll_eyes:

VG
Rocla

Hallo @rocla,

Die Geräte sind an Homegear angelernt. Also lässt sich das Kommunikationsmodul einfach austauschen. Kein Ablernen und Wiederanlernen erforderlich ;-).

Vieele Grüße

Sathya

Hallo @sathya,
du hast natürlich recht, Gerät austauschen und homematicbidcos (Gerät und AES) anpassen, das war es dann :slight_smile:
Hast du vlt einen Favorit der sicher funktioniert? Der HM-CFG-LAN funkte durch 3 Etagen.

VG
Rocla

Hallo @sathya, ich habe vlt das Problem gefunden, ich kann den HM-CFG-LAN Adapter nicht mehr mit dem Homematic Lan Interface Configurator finden bzw. dann das Firmenware Update starten. Ich vermute das ich den Adapter seit Umstieg auf Win10 nicht mehr finden kann.Der Adapter ist devinitiv im Netzwerk vorhanden, Ping funktioniert. Hast du vlt eine Idee wie ich da jetzt vorgehen kann? Ich habe die Software neu installiert aber das hat auch nicht geholfen.
VG
Rocla

Fehler gefunden, nachdem ich alle zusätzlichen Netzwerkadapter deaktiviert habe konnte ich am HM-CFG-LAN die mittlere Taste drücken und die Stromzufuhr anschließen. Jetzt wurde der Adapter in dem Configurator gefunden und das Firmware Update konnte gestartet werden. Anschliessend aktualisieren und et voilà der Adapter ist aktualisiert und funktioniert wieder.

1 Like