Virtuelle Homematic Aktor-Kanäle

Hallo,

einige Aktoren wie der Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM bieten virtuelle Kanäle, die logisch verknüpft werden können:

Wie kann ich die Verknüpfungsart (z.B. and, xor) einstellen? Derzeit sind die virtuellen Kanäle deaktiviert, sodass dass setzen des Level auf diesen Kanälen keine Auswirkung hat.

Grüße
Sven

Hallo @avanc,

die virtuellen Kanäle müssten sich ganz normal über putParamset() konfigurieren lassen. In der XML-Datei sehe ich keine Besonderheit. Ich vermute mal, dass der erste virtuelle Kanal aktiviert wird, indem LOGIC_COMBINATION auf Kanal 1 auf einen anderen Wert als LOGIC_INACTIVE (0) gesetzt wird.

Viele Grüße

Sathya

Besten Dank für den Hinweis, das kannte ich noch nicht. Damit habe ich es hinbekommen.
Die Homematicaktoren sind doch nicht so dumm, wie ich dachte :relaxed: