Hallo zusammen,
ich habe Probleme beim Pairing eines MAX Thermostats mit Homegear.
nach der Erstellung des Topics im englischen Forum habe ich noch homegear-max installiert.
das homegear.log gibt nach dem neuen Versuch folgendes aus:
01/22/19 15:26:18.341 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 11 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
01/22/19 15:26:24.555 Module MAX: CUL “My-MAX-CUL”: Warning: Too short packet received: 5513136383837393612
01/22/19 15:26:29.554 HomeMatic BidCoS packet received (traxCUL868, RSSI: -74 dBm): 09700040019E02900000
01/22/19 15:26:33.345 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 11 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 062e9544
01/22/19 15:26:33.350 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 11 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
01/22/19 15:26:34.554 Module MAX: Warning: Packet is shorter than value of packet length byte: Z704090900010A4533333332^MZ70401E20000010F533887969
01/22/19 15:26:34.554 MAX packet received (My-MAX-CUL): 184090900010A45333333302000401E20000010F5338879609
01/22/19 15:26:39.554 MAX packet received (My-MAX-CUL, RSSI: 0x0E): 0901E2000010A4451688
01/22/19 15:26:44.554 HomeMatic BidCoS packet received (traxCUL868, RSSI: -130 dBm): 1000909000010A44511633333101704090
01/22/19 15:26:48.355 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 11 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 062e9544
01/22/19 15:26:48.362 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 11 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
01/22/19 15:26:49.554 MAX packet received (My-MAX-CUL, RSSI: 0x31): 090909000010A4453333
01/22/19 15:26:58.284 IPC Server: Info: Connection to IPC server’s client number 9 closed.
homematicbidcos.conf sieht so aus:
centralAddress = 0xFD21FB
[CUL]
id = traxCUL868
default = true
deviceType = cul
device = /dev/ttyUSB0
responseDelay = 40
max.conf sieht so aus:
[General]
moduleEnabled = true
[CUL]
id = My-MAX-CUL
default = true
deviceType = cul
device = /dev/ttyUSB0
responseDelay = 40
minicom gibt folgendes aus:
V
V 1.67 nanoCUL868
C99
72E2E0DE9CAFF0C
45000006002165A
C8930322F8340733
18166C43401876B
F85610AC2B181141
00597FE81350B00
Beim pairing gibt minicom folgendes aus:
Z1700040019E029000000001001A04F45513136383837393614
A1776D8E0C5159505DCDCDCCCED7D336E701C3B2A2C232AEE21
A1776D8E0C5159505DCDCDCCCED7D336E701C3B2A2C232AEE21
1776D8E0C5159505DCDCDCCCED7D336E701C3B2A2C232AEE21
776D8E0C5159505DCDCDCCCED7D336E701C3B2A2C232AEE22
1776D8E0C5159505DCDCDCCCED7D336E701C3B2A2C232AEE23
Liegt es an der Fehlermeldung “Warning: Too short packet received”?
Hat jemand eine Lösung parat?
Danke und Gruß