Problem mit HM-Sec-RHS

Hallo sathya,
nachdem das Peeren mit fast allen Geräten problemlos funktioniert hat, gab es erhebliche Probleme mit den Fenstersensoren. Einige liesssen sich nicht anlernen. Nach dem Zurücksetzen des Raspberry lassen sich die Fenstersensoren weiterhin nicht anlernen und die vorher angelernten nicht mehr zurücksetzen. Nun geht gar nichts mehr. Weißt Du einen Ausweg?
Gruß
Silberstreifen

Hey Silberstreifen,

ich schau mir das gleich einmal an. Ich habe selbst den HM-Sec-RHS problemlos in Betrieb. In Version 0.5 von Homegear hat sich allerdings sehr, sehr viel verändert und ich habe ihn nicht neu angelernt. Es sollte sich leicht herausfinden lassen, wo das Problem liegt :wink:.

Liebe Grüße

Sathya

super, danke

ich habe noch ein paar Versuche gemacht. Es scheint so, als ob mit zunehmender Anzahl von Geräten das Anlernen immer schwieriger wird. Wenn man die Fenstersensoren als erstes anlernt, dann geht es sehr gut. Ab circa 20 Geräten ist das Anlernen nur noch Zufall. Meistens klappt es nicht mehr. Das kann Zufall sein, aber vielleicht hilft es bei der Suche… :wink:

Grüße
Silberstreifen

Hey Silberstreifen,

gestern Abend wurde es doch nichts mehr - dafür ist die Umstellung auf GnuTLS jetzt fertig :wink:. Bei mir klappt das Anlernen des HM-Sec-RHS ohne Probleme - sowohl mit HM-CFG-LAN als auch mit TI-CC1101-Modul. Hast du vor dem Anlernen den HM-Sec-RHS in den Werkszustand zurückgesetzt? Ohne das Zurücksetzen spinnen die Geräte manchmal etwas und lassen sich nicht ohne Weiteres an eine neue Zentrale anlernen (das liegt nicht an Homegear). Falls es mit Zurücksetzen auch nicht klappt, schick mir das Log- und Error-Log vom Anlernen. Darin sollte sich recht schnell zeigen, wo das Problem liegt.

Liebe Grüße

Sathya

Ja ich habe dann auch irgendwann mit dem Punkt aufgehört.
aktueller Stand ist wie folgt:
Einige Fensterkontakte (aber auch andere Geräte) melden, dass Konfigurationsdaten zur Übertragung bereitstehen. Der Übermittlungsversuch endet mit folgender Fehlermeldung:

07/27/14 11:11:10.841 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "2-HM-CFG-LAN": Error: HM-CFG-LAN reached 1% rule. 07/27/14 11:11:10.842 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "2-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 1906A004FD250A1184C6475006826A9842FB68CEB9EEA9B9CFFE

2 Fensterkontakte lassen sich weder zurücksetzen noch anlernen. Die scheinen völlig verwirrt zu sein.

Kannst Du damit etwas anfangen?

Gruß
Silberstreifen

Hey,

ok, das ist komisch… Der 1%-Fehler besagt, dass du nicht mehr Funken darfst, weil du schon zu viel gefunkt hast. Das kann Homegear auch nicht umgehen (das LAN-Gateway limitiert den Datenverkehr im Gegensatz zum HM-CFG-LAN übrigens nicht). Das bedeutet, obwohl Homegear die Pakete an den HM-CFG-LAN sendet, landen sie nie bei den Sensoren. Mich wundert nur, dass du das Limit überhaupt erreichst? Ich habe nie ausprobiert, ob es zum Zurücksetzen des Limits funktionieren würde, einfach den Stecker des HM-CFG-LAN zu ziehen und wieder reinzustecken. Ändert das etwas am Output?

Setz “debugLevel” in “/etc/homegear/main.conf” mal auf 5, starte Homegear und drück eine Anlerntaste ein einem der HM-Sec-RHS. Schick mir dann das vollständige Log, vielleicht werd ich daraus schlauer. Der LAN-AES-Schlüssel wird mit “debugLevel = 5” mitgeloggt, den natürlich aus dem Log rauslöschen :wink:. Danach debugLevel unbedingt auch wieder auf “4”, weil der Raspberry Pi zu lahm für so viel Output ist.

Liebe Grüße

Sathya

ah gut, dann habe ich das mit der 1%-Regel auch verstanden :slight_smile:
und jetzt verstehe ich die Zusammenhänge auch besser. Folgendes ist passiert:
Die Fensterkontakte senden mit einer Meldeverzögerung von 0s. Damit werden wenn ich auf Kippen stelle direkt nacheinander 2 Befehle gesendet, die ich mit Deinem schönen neuen Befehl in ein Window-open-Status am Thermostat umsetze. Ein direktes Anlernen des Fensterkontakts ist nicht möglich, da die Konfig-Daten sich ja nicht übertragen lassen…

So, jetzt wollte ich bei einem Fenstersensor, der “Konfigurationsdaten zur Übertragung”-Meldung nicht hat die Meldeverzögerung einstellen. Dort meldet er dann sofort die Übertragung der Daten, die Meldeverzögerung wird aber nicht eingestellt. Alles sehr seltsam…

Die 1%-Regel lässt sich übrigens durch Neustart des Lan-Adapters zurücksetzen. Dann geht alles wieder.

Grüße
Silberstreifen

Also, wenn ich dich richtig verstehe funktioniert jetzt alles, du kannst nur die Meldeverzögerung nicht einstellen?

nein, wenn man es kurz zusammenfassen möchte, dann funktioniert fast nichts :cry:
Schwerpunkt ist das nicht mögliche Anlernen bzw. das Problem, dass die Konfig-Daten sich nicht übertragen lassen…
Es gibt noch weitere Probleme, aber da würde ich dann Schritt für Schritt durchgehen.

Grüße
Silberstreifen

Dann schick mir mal das Debug-Log :wink:.

hier ist es. Jetzt bin ich mal gespannt…

[code]07/27/14 21:10:04.577 Debug: Loading family modules
07/27/14 21:10:04.578 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
07/27/14 21:10:04.606 Module HomeMatic Wired: Debug: Loading module…
07/27/14 21:10:04.607 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
07/27/14 21:10:04.650 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Loading module…
07/27/14 21:10:04.766 Debug: Reading config for physical device family HomeMatic BidCoS
07/27/14 21:10:04.766 Debug: id of family HomeMatic BidCoS set to 1-HM-CFG-LAN
07/27/14 21:10:04.767 Debug: default of family HomeMatic BidCoS set to 1
07/27/14 21:10:04.768 Debug: deviceType of family HomeMatic BidCoS set to hmcfglan
07/27/14 21:10:04.768 Debug: Host of family HomeMatic BidCoS set to 192.168.220.102
07/27/14 21:10:04.768 Debug: Port of family HomeMatic BidCoS set to 1000
07/27/14 21:10:04.768 Debug: LANKey of family HomeMatic BidCoS set to …
07/27/14 21:10:04.769 Debug: RFKey of family HomeMatic BidCoS set to AA112233445566778899AABBCCDDEEFF
07/27/14 21:10:04.769 Debug: CurrentRFKeyIndex of family HomeMatic BidCoS set to 1
07/27/14 21:10:04.769 Debug: responseDelay of family HomeMatic BidCoS set to 60
07/27/14 21:10:04.770 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Creating physical device. Type defined in physicalinterfaces.conf is: hmcfglan
07/27/14 21:10:04.770 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Info: Enabling AES encryption for communication with HM-CFG-LAN.
07/27/14 21:10:04.771 Debug: Reading config for physical device family HomeMatic BidCoS
07/27/14 21:10:04.771 Debug: id of family HomeMatic BidCoS set to 2-HM-CFG-LAN
07/27/14 21:10:04.771 Debug: default of family HomeMatic BidCoS set to 1
07/27/14 21:10:04.772 Debug: deviceType of family HomeMatic BidCoS set to hmcfglan
07/27/14 21:10:04.772 Debug: Host of family HomeMatic BidCoS set to 192.168.220.109
07/27/14 21:10:04.772 Debug: Port of family HomeMatic BidCoS set to 1000
07/27/14 21:10:04.772 Debug: LANKey of family HomeMatic BidCoS set to …
07/27/14 21:10:04.773 Debug: RFKey of family HomeMatic BidCoS set to BB112233445566778899AABBCCDDEEFF
07/27/14 21:10:04.773 Debug: CurrentRFKeyIndex of family HomeMatic BidCoS set to 1
07/27/14 21:10:04.773 Debug: responseDelay of family HomeMatic BidCoS set to 60
07/27/14 21:10:04.774 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Creating physical device. Type defined in physicalinterfaces.conf is: hmcfglan
07/27/14 21:10:04.774 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “2-HM-CFG-LAN”: Info: Enabling AES encryption for communication with HM-CFG-LAN.
07/27/14 21:10:04.775 Initializing database…
07/27/14 21:10:04.795 Start listening for packets…
07/27/14 21:10:04.825 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Connecting to HM-CFG-LAN with hostname 192.168.220.102 on port 1000…
07/27/14 21:10:04.833 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “2-HM-CFG-LAN”: Connecting to HM-CFG-LAN with hostname 192.168.220.109 on port 1000…
07/27/14 21:10:04.834 Initializing family controller…
07/27/14 21:10:04.834 Module HomeMatic BidCoS: Loading XML RPC devices…
07/27/14 21:10:04.835 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Waiting for central to load.
07/27/14 21:10:04.836 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “2-HM-CFG-LAN”: Debug: Waiting for central to load.
07/27/14 21:10:04.846 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sfa.xml
07/27/14 21:10:04.876 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd.xml
07/27/14 21:10:04.888 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_swi.xml
07/27/14 21:10:04.895 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_le_v2_1.xml
07/27/14 21:10:04.926 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644.xml
07/27/14 21:10:04.967 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_le_v1_6.xml
07/27/14 21:10:04.978 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sci_3.xml
07/27/14 21:10:04.987 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t.xml
07/27/14 21:10:05.021 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_fs_ba.xml
07/27/14 21:10:05.041 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_le_v1_3.xml
07/27/14 21:10:05.051 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd.xml
07/27/14 21:10:05.070 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644.xml
07/27/14 21:10:05.111 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds40_th_i_2.xml
07/27/14 21:10:05.118 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_mega168.xml
07/27/14 21:10:05.140 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_12.xml
07/27/14 21:10:05.152 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd_le_v1_3.xml
07/27/14 21:10:05.162 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_ge_v1_1.xml
07/27/14 21:10:05.173 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl.xml
07/27/14 21:10:05.206 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc.xml
07/27/14 21:10:05.308 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_single_on.xml
07/27/14 21:10:05.318 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v2_3.xml
07/27/14 21:10:05.341 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc_le_v1_9.xml
07/27/14 21:10:05.438 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644.xml
07/27/14 21:10:05.459 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc.xml
07/27/14 21:10:05.469 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_resc_win_pcb_sc.xml
07/27/14 21:10:05.509 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s.xml
07/27/14 21:10:05.541 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_e_v1_7.xml
07/27/14 21:10:05.552 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_644.xml
07/27/14 21:10:05.575 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn.xml
07/27/14 21:10:05.651 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
07/27/14 21:10:05.690 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ash550.xml
07/27/14 21:10:05.696 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir.xml
07/27/14 21:10:05.707 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v1_5.xml
07/27/14 21:10:05.726 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cf.xml
07/27/14 21:10:05.761 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t_le_v1_9.xml
07/27/14 21:10:05.794 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_7.xml
07/27/14 21:10:05.824 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_4_ba.xml
07/27/14 21:10:05.836 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Waiting for central to load.
07/27/14 21:10:05.836 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “2-HM-CFG-LAN”: Debug: Waiting for central to load.
07/27/14 21:10:05.853 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_winmatic.xml
07/27/14 21:10:05.876 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis.xml
07/27/14 21:10:05.886 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml
07/27/14 21:10:05.925 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_644.xml
07/27/14 21:10:05.957 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml
07/27/14 21:10:05.997 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_0.xml
07/27/14 21:10:06.006 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd_schueco.xml
07/27/14 21:10:06.013 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir_v1_5.xml
07/27/14 21:10:06.024 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir_v1_5.xml
07/27/14 21:10:06.034 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_9.xml
07/27/14 21:10:06.065 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644.xml
07/27/14 21:10:06.105 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_vd.xml
07/27/14 21:10:06.111 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cm.xml
07/27/14 21:10:06.133 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644.xml
07/27/14 21:10:06.165 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644.xml
07/27/14 21:10:06.204 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_ep.xml
07/27/14 21:10:06.212 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644_le_v2_4.xml
07/27/14 21:10:06.252 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644_le_v2_4.xml
07/27/14 21:10:06.290 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_le_v2_3.xml
07/27/14 21:10:06.322 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_3.xml
07/27/14 21:10:06.343 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644.xml
07/27/14 21:10:06.384 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_central.xml
07/27/14 21:10:06.390 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs.xml
07/27/14 21:10:06.401 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ws550.xml
07/27/14 21:10:06.408 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_roto_wdf_solar.xml
07/27/14 21:10:06.459 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_e_v1_7.xml
07/27/14 21:10:06.469 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_wa_od.xml
07/27/14 21:10:06.479 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir.xml
07/27/14 21:10:06.490 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml
07/27/14 21:10:06.510 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn_bom.xml
07/27/14 21:10:06.588 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_le_v1_6.xml
07/27/14 21:10:06.598 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pbi.xml
07/27/14 21:10:06.608 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d.xml
07/27/14 21:10:06.639 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_pmsw.xml
07/27/14 21:10:06.675 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml
07/27/14 21:10:06.711 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml
07/27/14 21:10:06.722 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-sec4-2.xml
07/27/14 21:10:06.731 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rep.xml
07/27/14 21:10:06.782 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_le_v1_0.xml
07/27/14 21:10:06.792 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_4dis.xml
07/27/14 21:10:06.804 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_scd_v1_0.xml
07/27/14 21:10:06.813 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s550ia.xml
07/27/14 21:10:06.818 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ddc.xml
07/27/14 21:10:06.836 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Waiting for central to load.
07/27/14 21:10:06.837 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “2-HM-CFG-LAN”: Debug: Waiting for central to load.
07/27/14 21:10:06.843 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc.xml
07/27/14 21:10:06.855 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_1.xml
07/27/14 21:10:06.864 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644.xml
07/27/14 21:10:06.903 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_ba.xml
07/27/14 21:10:06.922 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_keymatic.xml
07/27/14 21:10:06.939 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm.xml
07/27/14 21:10:06.975 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tc_it_wm-w-eu.xml
07/27/14 21:10:07.143 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds30_ot2.xml
07/27/14 21:10:07.151 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ks550.xml
07/27/14 21:10:07.161 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_19.xml
07/27/14 21:10:07.186 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis_le_v1_0.xml
07/27/14 21:10:07.195 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-4-2.xml
07/27/14 21:10:07.205 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-key4-2.xml
07/27/14 21:10:07.215 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, bacause no physical interface was found.
07/27/14 21:10:07.215 Loading devices…
07/27/14 21:10:07.217 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 1
07/27/14 21:10:07.222 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 2
07/27/14 21:10:07.239 Initializing RPC client…
07/27/14 21:10:07.240 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 0.0.0.0:2001…
07/27/14 21:10:07.248 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 0.0.0.0:2002, SSL enabled…
07/27/14 21:10:07.255 Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001
07/27/14 21:10:07.604 Info: Connection from 192.168.220.100:52420 accepted. Client number: 8
07/27/14 21:10:07.607 Listening for incoming packets from client number 8.
07/27/14 21:10:07.608 Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
07/27/14 21:10:07.613 Info: Method called: listBidcosInterfaces Parameters:
07/27/14 21:10:07.614 Response:
(Array length=1)
{
(Struct length=4)
{
[ADDRESS]
{
(String) VBC9519651
}
[CONNECTED]
{
(Boolean) 0
}
[DEFAULT]
{
(Boolean) 1
}
[DESCRIPTION]
{
(String) Homegear default BidCoS interface
}
}
}
07/27/14 21:10:07.615 Response binary:
42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433935313936353100000009434F4E4E454354454400000002000000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
07/27/14 21:10:07.619 Info: Connection to client number 8 closed.
07/27/14 21:10:07.838 Debug: Calling getFileDescriptor…
07/27/14 21:10:07.838 Info: Connecting to host 192.168.220.102 on port 1000…
07/27/14 21:10:07.840 Debug: Calling getFileDescriptor…
07/27/14 21:10:07.841 Info: Connecting to host 192.168.220.109 on port 1000…
07/27/14 21:10:07.844 Info: Connected to host 192.168.220.102 on port 1000. Client number is: 8
07/27/14 21:10:07.847 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: HM-CFG-LAN IV is:
A35128140A8542A10100000000000000
07/27/14 21:10:07.848 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Homegear IV is:
8E155201DCBB53F2B3D163063CECCF27
07/27/14 21:10:07.848 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Sending: V8E155201DCBB53F2B3D163063CECCF27
07/27/14 21:10:07.887 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Sending (encrypted): AFD250A
07/27/14 21:10:07.888 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Sending (encrypted): C
Y01,01,AA112233445566778899AABBCCDDEEFF
07/27/14 21:10:08.080 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Sending (encrypted): Y02,00,
07/27/14 21:10:08.090 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Sending (encrypted): Y03,00,
07/27/14 21:10:08.109 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Sending (encrypted): T1B680B10,04,00,00000000
07/27/14 21:10:08.621 Info: Connection from 192.168.220.100:52421 accepted. Client number: 10
07/27/14 21:10:08.627 Listening for incoming packets from client number 10.
07/27/14 21:10:08.627 Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
07/27/14 21:10:08.630 Info: Method called: listBidcosInterfaces Parameters:
07/27/14 21:10:08.630 Response:
(Array length=1)
{
(Struct length=4)
{
[ADDRESS]
{
(String) VBC9519651
}
[CONNECTED]
{
(Boolean) 1
}
[DEFAULT]
{
(Boolean) 1
}
[DESCRIPTION]
{
(String) Homegear default BidCoS interface
}
}
}
07/27/14 21:10:08.632 Response binary:
42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433935313936353100000009434F4E4E454354454400000002010000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
07/27/14 21:10:08.635 Info: Connection to client number 10 closed.
07/27/14 21:10:08.847 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentification enabled…
07/27/14 21:10:08.853 Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002
07/27/14 21:10:10.125 Info: Connection from 192.168.220.100:52427 accepted. Client number: 11
07/27/14 21:10:10.145 Listening for incoming packets from client number 11.
07/27/14 21:10:10.146 Debug: Packet received: 42696E000000001A00000012676574536572766963654D6573736167657300000000
07/27/14 21:10:10.147 Info: Method called: getServiceMessages Parameters:
07/27/14 21:10:10.156 Response:
(Array length=0)
{
}
07/27/14 21:10:10.157 Response binary:
42696E01000000080000010000000000
07/27/14 21:10:10.159 Info: Connection to client number 11 closed.
07/27/14 21:10:10.406 Starting CLI server…
07/27/14 21:10:10.406 Initializing event handler…
07/27/14 21:10:10.407 Loading events…
07/27/14 21:10:10.409 Startup complete.
07/27/14 21:10:10.411 Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003
07/27/14 21:10:11.372 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E222EF3,0000,00037994,FF,FFC6,1A8610222EF30000000A78E90D0018
07/27/14 21:10:11.372 HomeMatic BidCoS packet received (1-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3A): 0F1A8610222EF30000000A78E90D0018
07/27/14 21:10:11.771 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E1DFC46,0000,00037B2C,FF,FF98,2C82021DFC461DFCBE0101000032
07/27/14 21:10:11.772 HomeMatic BidCoS packet received (1-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x68): 0E2C82021DFC461DFCBE0101000032
07/27/14 21:10:13.637 Info: Connection from 192.168.220.100:52429 accepted. Client number: 9
07/27/14 21:10:13.637 Listening for incoming packets from client number 9.
07/27/14 21:10:13.638 Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
07/27/14 21:10:13.639 Info: Method called: listBidcosInterfaces Parameters:
07/27/14 21:10:13.639 Response:
(Array length=1)
{
(Struct length=4)
{
[ADDRESS]
{
(String) VBC9519651
}
[CONNECTED]
{
(Boolean) 0
}
[DEFAULT]
{
(Boolean) 1
}
[DESCRIPTION]
{
(String) Homegear default BidCoS interface
}
}
}
07/27/14 21:10:13.641 Response binary:
42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433935313936353100000009434F4E4E454354454400000002000000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
07/27/14 21:10:13.645 Info: Connection to client number 9 closed.
07/27/14 21:10:14.648 Info: Connection from 192.168.220.100:52432 accepted. Client number: 13
07/27/14 21:10:14.648 Listening for incoming packets from client number 13.
07/27/14 21:10:14.649 Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
07/27/14 21:10:14.649 Info: Method called: listBidcosInterfaces Parameters:
07/27/14 21:10:14.650 Response:
(Array length=1)
{
(Struct length=4)
{
[ADDRESS]
{
(String) VBC9519651
}
[CONNECTED]
{
(Boolean) 1
}
[DEFAULT]
{
(Boolean) 1
}
[DESCRIPTION]
{
(String) Homegear default BidCoS interface
}
}
}
07/27/14 21:10:14.651 Response binary:
42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433935313936353100000009434F4E4E454354454400000002010000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
07/27/14 21:10:14.656 Info: Connection to client number 13 closed.
07/27/14 21:10:15.118 Info: Connection from 192.168.220.100:52436 accepted. Client number: 13
07/27/14 21:10:15.126 Listening for incoming packets from client number 13.
07/27/14 21:10:15.126 Debug: Packet received: 42696E000000001A00000012676574536572766963654D6573736167657300000000
07/27/14 21:10:15.127 Info: Method called: getServiceMessages Parameters:
07/27/14 21:10:15.131 Response:
(Array length=0)
{
}
07/27/14 21:10:15.131 Response binary:
42696E01000000080000010000000000
07/27/14 21:10:15.133 Info: Connection to client number 13 closed.
07/27/14 21:10:15.742 Info: Connection from 192.168.220.100:52449 accepted. Client number: 13
07/27/14 21:10:15.743 Listening for incoming packets from client number 13.
07/27/14 21:10:15.744 Debug: Packet received: 42696E00000000180000000B6C69737444657669636573000000010000000200
07/27/14 21:10:15.744 Info: Method called: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
07/27/14 21:10:15.748 Response:
(Array length=0)
{
}
07/27/14 21:10:15.749 Response binary:
42696E01000000080000010000000000
07/27/14 21:10:15.752 Debug: Packet received: 42696E00000000160000000E676574496E7374616C6C4D6F646500000000
07/27/14 21:10:15.753 Info: Method called: getInstallMode Parameters:
07/27/14 21:10:15.754 Response:
(Integer) 0
07/27/14 21:10:15.754 Response binary:
42696E01000000080000000100000000
07/27/14 21:10:15.756 Info: Connection to client number 13 closed.
07/27/14 21:10:15.850 Info: Connection from 192.168.220.100:52456 accepted. Client number: 13
07/27/14 21:10:15.851 Listening for incoming packets from client number 13.
07/27/14 21:10:15.851 Debug: Packet received: 42696E00000000180000000B6C69737444657669636573000000010000000200
07/27/14 21:10:15.852 Info: Method called: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
07/27/14 21:10:15.854 Info: Connection from 192.168.220.100:52457 accepted. Client number: 14
07/27/14 21:10:15.855 Listening for incoming packets from client number 14.
07/27/14 21:10:15.855 Debug: Packet received: 42696E000000001B0000000E736574496E7374616C6C4D6F6465000000010000000201
07/27/14 21:10:15.856 Response:
(Array length=0)
{
}
07/27/14 21:10:15.856 Response binary:
42696E01000000080000010000000000
07/27/14 21:10:15.858 Info: Method called: setInstallMode Parameters:
07/27/14 21:10:15.859 Info: Connection to client number 13 closed.
(Boolean) 1
07/27/14 21:10:15.860 Response:
(void)
07/27/14 21:10:15.861 Response binary:
42696E01000000080000000300000000
07/27/14 21:10:15.862 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pairing mode enabled.
07/27/14 21:10:15.864 Debug: Packet received: 42696E00000000160000000E676574496E7374616C6C4D6F646500000000
07/27/14 21:10:15.865 Info: Method called: getInstallMode Parameters:
07/27/14 21:10:15.866 Response:
(Integer) 60
07/27/14 21:10:15.866 Response binary:
42696E0100000008000000010000003C
07/27/14 21:10:15.868 Info: Connection to client number 14 closed.
07/27/14 21:10:15.927 Info: Connection from 192.168.220.100:52461 accepted. Client number: 13
07/27/14 21:10:15.928 Listening for incoming packets from client number 13.
07/27/14 21:10:15.929 Debug: Packet received: 42696E00000000160000000E676574496E7374616C6C4D6F646500000000
07/27/14 21:10:15.929 Info: Method called: getInstallMode Parameters:
07/27/14 21:10:15.930 Response:
(Integer) 60
07/27/14 21:10:15.930 Response binary:
42696E0100000008000000010000003C
07/27/14 21:10:15.932 Debug: Packet received: 42696E0000000021000000146765744B65794D69736D61746368446576696365000000010000000201
07/27/14 21:10:15.933 Info: Method called: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
07/27/14 21:10:15.933 Response:
(String)
07/27/14 21:10:15.933 Response binary:
42696E01000000080000000300000000
07/27/14 21:10:15.935 Info: Connection to client number 13 closed.
07/27/14 21:10:16.775 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “1-HM-CFG-LAN”: Debug: Sending (encrypted): T1B680B18,04,00,00000000
07/27/14 21:10:19.009 Info: Connection from 192.168.220.100:52468 accepted. Client number: 9
07/27/14 21:10:19.010 Listening for incoming packets from client number 9.
07/27/14 21:10:19.011 Debug: Packet received: 42696E00000000180000000B6C69737444657669636573000000010000000200
07/27/14 21:10:19.011 Info: Method called: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
07/27/14 21:10:19.015 Response:
(Array length=0)
{
}

[/code]

den Rest habe ich mal rausgelöscht, sonst läuft die Zeilenbegrenzung in den Anschlag

Hey, das ist leider zu wenig… Ich brauche ein Log mit Funkkommunikation. Also am Besten den Fensterkontakt nach dem Start von Homegear einmal in den Anlernmodus bringen. Die beiden vollständigen! Logs kannst du dann als Anhang an den Post hängen.

Aber dann kann ich auch was dazu sagen :wink:.

LG Sathya

Sorry, ich war gerade unterwegs und mein Handy hat die Code-Box irgendwie nicht vollständig angezeigt… :blush: Ignorier einfach meinen letzten Post :wink:. Aber trotzdem reicht das leider nicht. In dem Log ist praktisch keine BidCoS-Kommunikation (es wird zum Beispiel nicht ein einziges Paket gesendet) und leider auch kein Anlernpaket. Hattest du den Anlernmodus an einem Fensterkontakt nach vollständigem Start von Homegear aktiviert? Falls ja, ist irgendwas ganz doll faul mit den Fensterkontakten. Fall nicht, poste mir noch einmal ein Log mit Drücken der Anlerntaste. Setz vor dem Drücken auch nochmal irgendeinen Konfigurationsparameter - damit das gesamte Nicht-Funktionieren drin ist. Die fehlerhafte Konfigurationsparameter-Übertragung muss halt irgendwie drin sein.

Liebe Grüße

Sathya

So, Problem ist erkannt und damit auch schon weitgehend gelöst.
Schuld war ein “falscher” RF-Key, der sich eingeschlichen hat, als ich auf den 2. Lan-Adapter gewechselt habe. Bei 90% der Fensterkontakte, bin ich jetzt wieder Herr der Lage. Die schlechte Nachricht…
…bei 10% eben nicht. Da weiß ich leider den richtigen Key nicht mehr. Lässt sich der irgendwie herausfinden?

Grüße

Silberstreifen

Hey Silberstreifen,

das erklärt das Problem natürlich… Eigentlich hätte dann im Fehler-Log auch stehen müssen, dass der AES handshake fehlgeschlagen ist. Ich hoffe das war der Fall? Falls nicht, schreib mir das, dann muss ich noch einmal etwas mit falschen AES-Schlüsseln rumspielen, um dann auch passende Logmeldungen zu schreiben.

Dass du den richtigen Schlüssel nicht weißt, ist echt doof. Mir ist leider kein Weg bekannt, wie du die Geräte wieder zurücksetzen kannst. Wenn der richtige Schlüssel irgendwann einmal in Homegear gesetzt war und du die Log-Dateien noch hast, lässt er sich aber anhand der BidCoS-Kommunikation rekonstruieren. Dafür müsstest du mir die Log-Dateien schicken. Es reicht auch, wenn Homegear einmal einen erfolgreichen Anlernvorgang mit dem alten Schlüssel gelogt hat - selbst wenn das Gerät nicht an Homegear angelernt wurde.

Liebe Grüße

Sathya

Hey sathya,
danke für Deinen super Support! Leider gibt es aus der Zeit keine Log- oder sonstige Datei mehr, da ich nach diversen Fehlversuchen das System nochmal ganz von vorne aufgebaut habe. Im Nachhinein war das wohl ein Fehler. :blush:
Es geht aber nicht um den AES-Key. Der steht ja hinten auf dem Gerät. Es geht um den RF-Key, den ich selbst gewählt habe… :unamused:

Vielleicht solltest Du einen Hinweis in die Datei machen, dass man sich den merken sollte und dass man gesicherte Geräte in den Werkzustand versetzt bevor man sie ablernt. Genau das war mein Fehler. Ich habe die Geräte abgelernt, dann das System plattgemacht und neu aufgebaut. Danach ging nichts mehr, d.h. war ein Rücksetzen dieser Geräte in den Werkzustand oder ein anlernen nicht mehr möglich.

Vielleicht hast Du noch eine Idee, ansonsten buche ich schonmal 3 Geräte unter Erfahrung und übereigne sie den Männern mit den orangenen Jacken… :cry:

Schöne Grüße

Silberstreifen

Hey Silberstreifen,

Genau - das ist auch ein AES-Schlüssel. Der ließe sich aus einer geloggten Anlernprozedur rekonstruieren. Aber ohne Log-Datei natürlich schwierig… Echt ärgerlich.

In Version 0.5.4 steht jetzt ein Hinweis in der physicaldevices.conf :wink:. Das hätte ich definitiv schon vorher da aufnehmen müssen…

Du kannst die Geräte bei eQ-3 bzw. deinem Händler einschicken. Dann werden diese neu geflasht. Das ist zwar leider nicht kostenlos, aber zumindest günstiger als neue Geräte…

Auf jeden Fall vielen Dank für deine vielen Rückmeldungen! :wink:

Liebe Grüße

Sathya