Nightly 0.8.0-2171 bricht Start mit Fehler ab

Hallo,

nach dem Update der Nightly Version 0.8.0-2166 auf 0.8.0-2171 unter Ubuntu Xenial Xerus amd64 tritt beim Start folgender Fehler auf:

04/15/18 16:04:10.650 Starting Homegear...
04/15/18 16:04:10.651 Homegear version 0.8.0-2171
04/15/18 16:04:10.651 Git commit SHA of libhomegear-base: -
04/15/18 16:04:10.651 Git branch of libhomegear-base:     -
04/15/18 16:04:10.651 Git commit SHA of Homegear:         -
04/15/18 16:04:10.651 Git branch of Homegear:             -
04/15/18 16:04:10.653 Info: Setting allowed core file size to "18446744073709551615" for user with id 0 and group with id 0.
04/15/18 16:04:10.653 Info: Core file size now is "18446744073709551615".
04/15/18 16:04:10.653 Info: Setting maximum thread priority to "18446744073709551615" for user with id 0 and group with id 0.
04/15/18 16:04:10.653 Info: Maximum thread priority now is "18446744073709551615".
04/15/18 16:04:10.695 Info: Backing up database...
04/15/18 16:04:10.979 Initializing database...
04/15/18 16:04:10.980 Critical: Unknown database version: 0.7.2
04/15/18 16:04:11.013 Closing database...

Das Downgrade auf die 0.8.0-2166 funktioniert zum Glück. Hat jemand ein ähnliches Problem und noch besser, eine Lösung?

Danke und Gruß
Kai.

Ganz doofer Fehler. Ist dank krys1976 gefixed (die Versionsnummer ist immer noch 2171).

Viele Grüße

Sathya

Hallo Sathya,

klappt leider nicht unter Ubuntu 16.04.4 LTS. Das Problem tritt immer noch auf. Bin wieder runter auf 0.8.0-2166.

Viele Grüße,
Kai.

1 Like

Hallo @Denkermatic,

die sind auch noch nicht kompiliert - die Version ist noch vom 15. April direkt vor dem Merge des Pullrequests. Ich gehe aber davon aus, dass für amd64 und i386 die Version heute noch online ist.

Viele Grüße

Sathya

Alles klar, dann warte ich mal ab. Im Moment läuft ja alles. Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe.

Gruß
Kai.

kann es sein das mit node-blue bzw dem web interface bei 2172 was nicht stimmt?
nach einem boot funktioniert es wie erwartet und nach ein paar stunden reagiert die web-maske nicht mehr.
hat keine Daten gesendet.
ERR_EMPTY_RESPONSE

04/20/18 19:25:50.841 Script Engine Server: Error: Script engine client with process ID 1272 is not responding...
04/20/18 19:25:50.843 Script Engine Server: Error: No or invalid response received to RPC request. Method: checkSessionId
04/20/18 19:25:50.843 Error: checkSessionId returned: No response received.
04/20/18 19:25:50.843 Web server (Port 2001): Client is requesting: /node-blue/index.php (translated to /var/lib/homegear/www/rpc/node-blue/index.php, method: GET)
04/20/18 19:25:50.844 Script Engine Server: Info: Starting script "/var/lib/homegear/node-blue/www/index.php" with id 338.