Log Level Konfiguration funktioniert nicht?

Ich habe ein akutes Problem auf meinem Produktionssystem mit dem Homegear Log. Obwohl ich

debugLevel = 1

in main.conf eingestellt habe, werden direkt nach dem Start alle Pakete geloggt

... 11/01/15 15:17:14.006 Startup complete. 11/01/15 15:17:15.006 All physical interfaces are connected now. 11/01/15 15:17:15.084 HomeMatic BidCoS packet received (wbf2, RSSI: 0x3B): 091FA03F35A835FD261F 11/01/15 15:17:16.844 HomeMatic BidCoS packet received (wbf2, RSSI: 0x52): 092CA03F390527FD261F 11/01/15 15:17:19.597 HomeMatic BidCoS packet received (wbf2, RSSI: 0x2D): 0C2D847039052C00000000EA33 11/01/15 15:17:22.573 HomeMatic BidCoS packet received (wbf2, RSSI: 0x4C): 0C99847039198100000000D03F ...

Das schreibt mir in kurzer Zeit mein Log voll, das in einem reduzierten tempfs liegt.

Wie kann ich das ganz abschalten?

Hallo,

Pakete werden immer gelogt. Aber das lässt sich tatsächlich abschalten und zwar:

fs 0
ds [ID des Spy Device => Gerät mit Typ FFFFFFFE]
disable

Viele Grüße

Sathya

OOpps - ich dachte da kommt keine Antwort, dabei habe ich sie nur verpennt.

Vielen Dank, das hilft mir weiter. Ich habe zwar inzwischen eine Netzwerkplatte für die Schreiboperationen, die soll aber auch nicht volllaufen :slight_smile:

Grüße, Michael