Guten Tag,
ich benutze die aktuelle Homegear Version 0.7.41-3071 und habe folgende Geräte angelernt:
Family 1> ls
ID │ Name │ Address │ Serial Number │ Type │ Type String │ Firmware │ Unreach
─────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼───────────────────────────┼──────────┼────────
│ │ │ │ │ │ │
1 │ │ 0001A3DC │ OEQXXXXXXX │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
2 │ │ 00020E3F │ PEQXXXXXXX │ 1100 │ HMW-LC-Sw2-DR │ 3.6 │ No
─────────┴───────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────┴───────────────────────────┴──────────┴────────
Lege ich nun am Gerät mt ID 1 eine Direktverknüpfung an, z.B:
addLink ("QEQxxxxxxx:1", "QEQxxxxxxx:16")
Dann ergeben sich doppelte Einträge wie folgt:
|Channel: 1|Address: 0x1a3dc|Remote channel: 16|Serial number: OEQxxxxxx|
|Channel: 16|Address: 0x1a3dc|Remote channel: 1|Serial number: OEQxxxxxx|
Folglich sind im Homematic Manager dann unter Verknüpfungen zwei identische Zeilen zu sehen. Lösche ich dann eine der beiden Direktverbindungen, dann verschwinden die beiden identischen Zeilen.
Ich denke, da liegt vielleicht ein ähnliches Problem vor, wie bereits in diesem Beitrag beschrieben:
Bush Jäger Doppel-Wipp-Taster (2020US-205) an HMW-LC-Bl1-DR funktioniert nicht?
Viele Grüße
Klaus