HM-CC-RT-DN setting peer unreachable bei 'vielen' Thermostaten

Warum? Das ist doch der große Vorteil der Thermostate.

@Micha
Das ist mir klar :wink: Aber ich wollte Profile für mehrere Thermostate haben ohne die jedes mal neu anzulegen, daher habe ich sie anstatt als Geräte-Template als Globales-Templates gespeichert und die Übertragung der globalen Templates auf einen Thermostat hat leider nicht funktioniert.

@job
D.h. du machst sämtliche Steuerung auch direkt über HomeGear? Ich wollte in HomeGear eigentlich nur das Pairing abwickeln und die Bedienung wie ‘Lüften’, ‘Wohzimmer nach Bedarf wärmer’ etc. dann über OpenHab machen, da die UI einen besseren WAF als FHEM hat und es auch eine App gibt, so dass Frauchen die Heizung übers Handy bedienen kann.

Die Thermostate wollte ich ähnlich wie @Sim eigentlich diesmal eher “doof” halten und alles in Rules in OpenHab verpacken, damit ich nicht immer Profile generieren, anpassen und übertragen muss an mehrere Thermostate sondern quasi direkt im Code “mal eben” was ändern kann - aber vielleicht ist das Vorgehen auch nicht praktikabel bei 10 Thermostaten - ich bin da für Anregungen offen, dachte das wäre der “bessere” Weg, weniger auf die eingebauten Funktionen zu setzen und mehr über eigene Skripte zu machen.

Gruß Roland

Ich benutze openHAB für Bedienung und Visualisierung. (Sitemaps & Android App)
Automatismen sind grundsätzlich alle in Homegear als Node-Blue Flows, ich glaube ich habe noch 1 oder 2 Rules in openHAB die mehr machen als Flows in Homegear zu starten, da war ich bisher zu faul zu.

Ich habe ein grundsätzliches Heizprofil pro logischer Gruppe (Wohn-/Schlaf-/Bade-/Kinderzimmer/etc) angelegt. Dieses kann dann über Steuerkommandos (manuell oder automatisiert) angepasst werden. Entweder über Eco/Comfort/Boost, manuelle Temperatur oder über den Limiter. Durch den nächtlichen “Reset” auf “Auto” läuft es nie lange “falsch”, egal was wie umgestellt wird.

Ich habe z.B. auch einen Wecker pro Schlafraum eingebaut, 15 Minuten vor der Weckzeit geht über die Hue eine Sonnenaufgang an, 30 Minuten vorher wird die Heizung auf Comfort gestellt. Zur Weckzeit die Squeezebox mit einer Playlist.

1 Like

Ich habe das CC1101 Modul gerade in Betrieb genommen, scheint auf den ersten Blick auch zu funktionieren, allerdings habe ich sehr häufig Meldungen folgender Art im Log:

... TI CC110X Info: Ignoring too small packet: ....

Woran kann das liegen oder worauf deutet das hin? Habe einen älteren Beitrag gefunden mit dem Hinweis auf Homematic-IP-Geräte, die besitze ich allerdings nicht.

Hm, könnte es sein, dass du irgendwo einen “Babbling-Idiot” hast?

Die simpelste Erklärung ist übrigens, dass irgendwas in deiner Umgebung auf 868MHz funkt. Vielleicht die Wetterstation vom Nachbarn oder so.

Meinst du mit Babbling-Idiot einen meiner Thermostate oder noch ein anderes Gerät? Also der HM-LAN Adapter und der FHEM-Pi sind aus, an dem noch ein Thermostat hängt und die Wetterstation, die hier steht und einen externen Fühler pairen könnte (nicht von Homematic) habe ich gerade raus gezogen, die Meldung erscheint allerdings weiterhin …

Eines der Thermostate… ist aber nur ne Vermutung.

Die Meldung sagt in jedem Fall, dass das “too small packet” aus der Luft kommt… Homegear denkt sich das nicht aus :wink:

Ich vermute irgendwas beim Nachbar oder in der Umgebung. Wenn ein anderer in 868 funkt, machst du da nichts gegen.

Kann man raus bekommen, ob es eines der Thermostate ist oder eine externe Störquelle von außerhalb? Hat das funktional irgendwelche Konsequenzen oder werden die Pakete einfach verworfen?

Konfigurationsfehler meinerseits in Homegear kann ich ausschließen, wenn die übrige Kommunikation funktioniert?

Klar. Bei allen Thermostaten die Batterien rausnehmen und nach und nach wieder reintun. Wenn die Meldung ohne Thermostate auch kommt, sind es nicht die Thermostate. Ansonsten, nach un dnach die Batterien wieder rein und ins log schauen.

Ich dachte eher an eine Lösung vom Schreibtisch aus ;-), Log Level hochschrauben oder ähnliches, einige Thermostate sind auch schlecht zugänglich, daher meinte ich ob es softwareseitig ohne rumkrabbeln geht …

Leider ist mir nichts bekannt. Wenn eins deiner Geräte komische Signale sendet, kann es ja durchaus sein, dass gerade die Identifikationsmerkmale fehlen.

Du könntest natürlich mal den Loglevel erhöhen und schauen, ob du was erkennst.

Weißt du so ad hoc, ob ich was neu einstellen / programmieren muss, wenn ich überall die Batterien raus nehme? Also genügt eine Adaptionsfahrt wenn die Batterien wieder drin sind oder ist dann auch immer Uhrzeit, Temperatur-Offset etc. weg?

Es bleibt alles gleich beim Batteriewechsel. Man muss nur eine neue Adaptierfahrt machen.

OK, dann werde ich das in den nächsten Tagen nochmal ausprobieren so wie von dir beschrieben …

Update:

Ich habe allen 10 Thermostaten, dem Fensterkontakt und der billigen Wetterstation die Batterien raus genommen und es kommen immer noch ordenlich fehlerhafte/zu kleine Pakete rein:

10/22/20 17:27:05.909 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08382977E42EE6E5
10/22/20 17:27:19.457 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 081DC9C800F146CC
10/22/20 17:27:20.332 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08E7C18ECE8774CD
10/22/20 17:27:58.983 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080A0ED6050F33E6
10/22/20 17:28:11.485 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 0818BB1E5E1739D2
10/22/20 17:28:15.090 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08217993CB8AF2CE
10/22/20 17:28:33.010 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D28329BF53CDC7
10/22/20 17:28:33.278 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080D34DC0F0506E4
10/22/20 17:28:33.372 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BED4
10/22/20 17:28:33.739 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08F98A1A520329D5
10/22/20 17:29:07.334 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 085DA0CC1F1542E7
10/22/20 17:29:29.962 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 081DC9C800F146D6
10/22/20 17:29:30.837 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08E7C18ECE8774D8
10/22/20 17:29:58.988 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080A0ED6050F33E6
10/22/20 17:30:03.984 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080A0ED6050F33E5
10/22/20 17:30:08.998 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080A0ED6050F33E4
10/22/20 17:30:21.335 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08EC541E4DC747E6
10/22/20 17:30:24.837 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08217993CB8AF2D6
10/22/20 17:30:28.482 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 0818BB1E5E1739DC
10/22/20 17:30:43.022 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D28329BF53CDC8
10/22/20 17:30:43.361 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BED5
10/22/20 17:30:44.177 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08090632B45803CA
10/22/20 17:30:44.565 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DCC74018C8
10/22/20 17:30:48.011 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D28329BF53CDC6
10/22/20 17:30:48.207 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 0818BB1E40D4AFC9
10/22/20 17:30:48.374 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BED6
10/22/20 17:30:48.961 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DCD6FD41E4
10/22/20 17:31:14.996 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08F98A1A520329D3
10/22/20 17:31:57.316 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08144036A56F6BE6
10/22/20 17:32:17.334 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08033A42A44805C8
10/22/20 17:32:17.822 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08EEC00754DED1E6
10/22/20 17:32:17.971 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08EEC00754DED1E8
10/22/20 17:32:29.953 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 081DC9C800F146CC
10/22/20 17:32:30.840 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08E7C18ECE8774DB
10/22/20 17:32:31.237 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 0818BB1E5E1739DC
10/22/20 17:32:48.022 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D28329BF53CDCC
10/22/20 17:32:48.367 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BECB
10/22/20 17:32:53.365 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BECC
10/22/20 17:33:24.085 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08217993CB8AF2CF
10/22/20 17:33:41.741 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08F98A1A520329D2
10/22/20 17:33:42.732 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080D34DC0F0506E5
10/22/20 17:33:43.298 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08DA73FD6EA41EE5
10/22/20 17:33:50.479 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D1E61584851FC8
10/22/20 17:33:55.900 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08581A1198917AC6
10/22/20 17:35:15.716 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 081DC9C800F146D4
10/22/20 17:35:16.580 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08E7C18ECE8774D4
10/22/20 17:35:23.497 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 0818BB1E5E1739D2
10/22/20 17:35:42.341 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08033A42A44805C9
10/22/20 17:35:54.243 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08F98A1A520329D1
10/22/20 17:36:09.090 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08217993CB8AF2D4
10/22/20 17:36:22.168 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08033A42A44805C8
10/22/20 17:36:22.249 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08033A42A44805CA
10/22/20 17:36:39.002 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080A0ED6050F33E4
10/22/20 17:37:31.653 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080D34DCD59B1ED9
10/22/20 17:37:31.992 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080D34DC0F0506E9
10/22/20 17:37:33.025 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D28329BF53CDC7
10/22/20 17:37:33.366 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BECD
10/22/20 17:37:42.346 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08033A42A44805C8
10/22/20 17:37:46.961 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 081DC9C800F146D2
10/22/20 17:37:47.835 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08E7C18ECE8774D2
10/22/20 17:37:57.051 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 0836FE0655DF37E5
10/22/20 17:37:58.801 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 081FBAF17AB89AE5
10/22/20 17:38:02.135 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080D34DCD59B1ED1
10/22/20 17:38:02.903 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080D34DC0F0506E7
10/22/20 17:38:18.994 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080A0ED6050F33E6
10/22/20 17:38:24.000 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080A0ED6050F33E6
10/22/20 17:38:30.405 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080462A2C94B59E6
10/22/20 17:38:39.586 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08217993CB8AF2CF
10/22/20 17:38:54.739 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08F16ABB20127CE6
10/22/20 17:38:54.891 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08F16ABB20127CE4
10/22/20 17:38:55.041 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08C17394F77413C8
10/22/20 17:38:56.241 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08F98A1A520329D3
10/22/20 17:38:58.024 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D28329BF53CDCB
10/22/20 17:38:58.366 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BED2
10/22/20 17:39:03.024 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D28329BF53CDC5
10/22/20 17:39:03.368 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BED4
10/22/20 17:39:07.340 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08033A42A44805CA
10/22/20 17:39:08.020 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D28329BF53CDC6
10/22/20 17:39:08.363 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BED6
10/22/20 17:39:12.347 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08033A42A44805C8
10/22/20 17:39:13.026 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08D28329BF53CDC5
10/22/20 17:39:13.380 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08CC60DC1CD5BED1
10/22/20 17:39:22.335 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08033A42A44805C7
10/22/20 17:39:40.503 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080D34DCD59B1ED3
10/22/20 17:39:40.836 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 080D34DC0F0506E7
10/22/20 17:40:03.709 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 081DC9C800F146D2
10/22/20 17:40:04.589 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "CC1101_WLKN": Info: Ignoring too small packet: 08E7C18ECE8774D4

einfach ignorieren oder sonst noch jemand Ideen? - Außer Alufolie um die Häuser der Nachbarn wickeln :wink:

Ich glaube die Alufolie um die Nachbarshäuser ist die effektivste Variante. :wink:

Hast Du sonst noch Geräte die auf 868 MHz senden? Falls nein, kannst Du glaube ich nichts machen.

Fallen dir noch Kandidaten ein, die auf 868 MHz senden könnten?

@sathya kann siche was dazu sagen, was das für Pakete sind.
Ich gehe immer noch von irgendwas beim Nachbarn aus.

Genau das. Das sind auf jeden Fall keine HomeMatic-BidCoS-Pakete. Ist ja auch nur eine Info-Meldung.