HM-CC-RT-DN - Fenster-Offen-Modus

Hallo zusammen,

ich will endgültig von FHEM auf openHAB und Homegear umsteigen. Allerdings fehlt mir dazu noch die Möglichkeit, den Thermostat HM-CC-RT-DN auf den Lüftungsmodus / WIndows-Open-Mode zu stellen. Im Normalfall würde man ja den Fensterkontakt zum Thermostaten peeren. Das will ich aber nicht, da der Thermostat zeitverzögert runterregeln soll.

Hat das schon einmal jemand gemacht?

Gruß
Thomas

Moin Thomas,

sollte sich über openHAB rules realisieren lassen. Wenn der Fenster Sensor auslöst, dann in der Rule einen Timerstarten, der nach einer definierten Zeit die Heizung runterregelt und wenn das Fenster weider zu geht, die Default Einstellung herstellt. Hier gibt es zum Thema Modi auch noch eine interessante Diskussion im Forum. Sollte sich finden lassen wenn Du nach HM-CC-RT-DN suchst. Du könntest dann z.B. einen Boost bei Fenster zu starten und erst dann auf den Automodus zurückkehren.

Thomas

Hallo Thomas,

in Kombination mit Thomas Vorschlag gibt es auf Kanal 3 die Variable “WINDOW_STATE”, welche du statt dem Herunterregeln der Temperatur setzen kannst.

Viele Grüße

Sathya