Häufige Kommunikationsprobleme mit HM-Sec-RHS

Hallo zusammen,

ich habe vor einigen Wochen von der CCU2 zu Homegear gewechselt und alle Geräte in der CCU2 zurückgesetzt, anschliessend alles neu an Homegear angelernt. So weit, so gut, allerdings stelle ich häufige Kommunikationsprobleme fest, nahezu ausschliesslich mit HM-Sec-RHS Sensoren. (Einen Einzelfall mit einem Thermostat blende ich mal aus).

Meine Infrastruktur besteht aus Homegear im Docker-Container auf einer Synology Diskstation, dazu 2 Stück HM-CFG-LAN verteilt im EG und OG. Alle Devices sind aktuell ohne AES konfiguriert und dürfen roamen.

Es bestehen Direktverknüpfungen zwischen den Fensterkontakten und den jeweiligen Thermostaten, die Einwandfrei funktionieren.

Was kann ich tun um der Ursache auf den Grund zu kommen?

Folgend ein Auszug aus meinem Error-Log:

04/07/18 16:51:46.530 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/07/18 18:27:44.236 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/07/18 18:30:45.427 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 106DA001FD130928C1D000040000000000
04/07/18 18:32:29.432 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 106DA001FD130928C1D000040000000000
04/07/18 19:02:58.738 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/07/18 19:41:03.873 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/08/18 08:38:54.412 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/08/18 08:45:16.635 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 106DA001FD130928C1D000040000000000
04/08/18 08:46:19.069 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 1091A001FD130928C21800040000000000
04/08/18 08:46:59.577 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10BAA001FD130928C15D00040000000000
04/08/18 09:00:56.738 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 0F06A001FD130928C08F000809011001
04/08/18 10:37:29.153 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 1091A001FD130928C21800040000000000
04/08/18 10:38:06.317 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/08/18 10:40:09.820 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Warning: AES handshake was not successful: 0C8DA24128C1D0FD1309014300
04/08/18 10:40:43.928 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10BAA001FD130928C15D00040000000000
04/08/18 10:41:07.178 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10BAA001FD130928C15D00040000000000
04/08/18 11:37:42.892 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10DCA001FD1309234ED102040000000001
04/08/18 12:36:23.185 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 105BA001FD130928C21901040000000001
04/08/18 12:44:35.971 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/08/18 12:45:57.971 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Warning: AES handshake was not successful: 0C8FA24128C1D0FD13090144C8
04/08/18 12:56:03.116 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1029A001FD130928C21A01040000000001
04/08/18 18:52:00.073 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/08/18 18:56:13.295 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/08/18 21:49:59.180 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/09/18 07:08:35.647 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 106DA001FD130928C1D000040000000000
04/09/18 07:09:21.092 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10BAA001FD130928C15D00040000000000
04/09/18 07:11:20.680 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/09/18 07:13:04.935 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/09/18 07:23:01.851 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 1091A001FD130928C21800040000000000

In der queue von betroffenen Devices ist dann sowas zu sehehn:

(Peer)> queues info                                                                                                                                                                                                         
Number of Pending queues: 3                                                                                                                                                                                                 
Queue 1:                                                                                                                                                                                                                    
  Number of packets: 2                                                                                                                                                                                                      
  Packet 1 (Type: Packet): 106DA001FD130928C1D000040000000000                                                                                                                                                               
  Packet 2 (Type: Message): Type: 10                                                                                                                                                                                        
Queue 2:                                                                                                                                                                                                                    
  Number of packets: 2                                                                                                                                                                                                      
  Packet 1 (Type: Packet): 106EA001FD130928C1D001040000000001                                                                                                                                                               
  Packet 2 (Type: Message): Type: 10                                                                                                                                                                                        
Queue 3:                                                                                                                                                                                                                    
  Number of packets: 2                                                                                                                                                                                                      
  Packet 1 (Type: Packet): 0B6FA001FD130928C1D00103                                                                                                                                                                         
  Packet 2 (Type: Message): Type: 10                                                                                                                                                                                        
(Peer)>
1 Like

hat niemand eine idee? das forum bzw. die community zu homegear scheint nicht gerade sehr aktiv zu sein :wink:

Welchen RSSI haben denn deine Geräte?

sudo homegear -r
fs 0 
ps <devide-id>
config print

siehe Screenshot:

Die beiden letzten Geräte HM-Sec-SC-2 und HM-Sec-SCo mit den schlechtesten RSSI Werten haben übrigens keinerlei Kommunikationsprobleme. Auch der Sensor im Gäste-WC war bisher nicht auffällig, der Sensor im Wohnzimmer Fenster hingegen schon. Scheint mir keinen Zusammenhang zum RSSI Wert zu geben.

Hmm, welche Homegear-Version?

ich kanns mir leider nicht erklären… vielleicht hat @sathya oder @job eine Idee?

ich habe die aktuelle stable im einsatz.

Braucht es auch nicht. Einmal eingerichtet läuft es absolut problemlos. :wink:

Ein paar Fehler hatte ich auch, als ich noch das HM-MOD-RPI-PCB benutzt habe. In der Grössenordnung waren das ungefähr so viele wie Du hast. Die sind weg, seit ich @pmayer’s Adapter verwende. War aber irgendwie auch nur ein kosmetisches Problem.

Nicht zu vergessen ist, dass wir uns im Funkbereich bewegen. Da sind Störungen nicht abwegig. Zumal du auch mehrere Funk-Adapter (2 oder 3?), die alle auf der gleichen Frequenz funken. Kann es sein, dass eines Fragmente einer anderen Funk-Kommunikation aufschnappt, und dadurch die Log-Einträge generiert werden?

Hast du irgendwelche Funktionsausfälle, oder sind es nur die Logeinträge?

:slight_smile:

Ich habe 2 Funk-Adapter im Einsatz. Hätte durchaus erwartet dass Homegear damit umgehen kann und jeder der Adapter weiss wofür er zuständig ist und nicht fälschlicherweise Kommunikationspakete des anderen “aufschnappt”, so habe ich zumindest die Doku verstanden.

BEswusst sprübare Funktionsausfälle habe ich eigentlich nicht, aber ich renne natürlich auch nicht bei jeder Meldung an den Aktor und prüfe das. Allerdings würde ich behaupten: Wenn eine Fehlermeldung im Log zu sehen ist, und zudem auch die Queues nicht abgearbeitet sind, dann wurde das Paket auch nicht übertragen und ich sollte durchaus der Ursache auf den Grund gehen :slight_smile:

Wie gesagt, der Logeintrag ist wohl das kleinere Thema, eher die gefüllten Queues.

Ich gebe zu, dass ich bei einem kostenloses open-source Projekt, nicht zwingend etwas “erwarte”. Aber nun gut, so sind die Leute verschieden :wink:

Welche Version von Homegear setzt du ein?

Homegear bietet mit dem HM-CFG-LAN und auch mit dem homegear-gateway roaming der Geräte an. Es ist damit egal, mit welcher “Basis” der HM-Sec-RHS funkt, er sollte sich automatisch die beste suchen.

Zu der Queue kann ich leider nichts sagen, vielleicht hat da @sathya eine Idee. Hast du danach mal hier im Forum gesucht?

(Thema auch leider noch nicht gelöst)

ich meinte das auch eher positiv, also bei der augenscheinlichen hohen qualität von homegear glabue ich einfach mal dass dies so ist :slight_smile:

Version ist aktuelle stable, also 0.7.15-1580

habe bereits zig Forenbeiträge durch bzgl. Queues, aber wie du auch schon richtig geschrieben hast: Leider keine passende Lösung gefunden.

1 Like

Da ich den Satz mit “Kann es sein” begonnen habe und mit einem “?” beendet habe war der durchaus als Frage gemeint unbd nicht als Fakt. :wink:

Ich habe keine zwei Funkadapter, aber die Architektur ist meines Wissens anders. Soweit ich weiß, werden die Geräte an Homegear angelernt und nicht an den Funkadapter (Adapter sind transparent). Wenn sich die Fensterkontakte nicht vollständig von den optischen oder magnetischen unterscheiden, bauen sie nur von sich aus eine Verbindung auf, und diese dann mit Homegear, da sie keinen der Funkadapter wirklich kennen.

Aber ich mag da auch falsch liegen , da ich weder den Quellcode von Homegear noch das BidCos-Protokoll kenne.

Hallo @nicx,

Ich habe 2 Funk-Adapter im Einsatz. Hätte durchaus erwartet dass Homegear damit umgehen kann und jeder der Adapter weiss wofür er zuständig ist und nicht fälschlicherweise Kommunikationspakete des anderen “aufschnappt”, so habe ich zumindest die Doku verstanden.

Homegear kann auch damit umgehen.

Dein Problem ist vermutlich ein im Nightly bereits gelöstes. Installier mal das aktuelle Nightly, dann gehe ich davon aus, dass es klappt. Das Problem im Detail ist, dass das Anlernen nicht vollständig abgeschlossen wurde und die Konfigurationspakete nicht als Wake-on-Radio-Pakete gesendet werden. Letzteres wäre nicht notwendig, wird aber von einigen Geräten erwartet.

Viele Grüße

Sathya

1 Like

@sathya reicht es dann einfach auf nightly zu gehen oder muss/sollte ich dann auch alle geräte nochmals neu anlernen?

Hallo @nicx,

du kannst einfach auf das aktuelle Nightly gehen. Wenn das nächste Stable rauskommt, kannst du dann auch wieder zurück. Für letzteres muss Homegear einmal mit apt-get remove entfernt werden (Konfiguration und Datenbank bleiben dabei erhalten).

Viele Grüße

Sathya

ich nutze eh docker, da geht das ganz simpel. ich berichte :slight_smile:

nighlty läuft, bekomme regelmässig folgende meldung im errorlog:

INSERT OR REPLACE INTO serviceMessages (variableID, familyID, peerID, variableIndex, timestamp, integerValue, stringValue, binaryValue) VALUES((SELECT variableID FROM serviceMessages WHERE peerID=-1 AND variableIndex=60), ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)": table serviceMessages has no column named familyID

@sathya das ist aber eher was anderes und kann ich ignorieren, richtig?

Das hat mit dem ursprünglichen Problem nichts zu tun und ist im nächsten Nightly gefixed - es gibt jetzt globale Servicemeldungen und in dem Rahmen hat sich ein Fehler eingeschlichen.

leider bestehen auch mit der nightly die probleme mit den queues:

04/15/18 12:09:27.619 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 12:43:39.137 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/15/18 12:43:52.139 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/15/18 12:46:52.647 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/15/18 12:47:12.622 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/15/18 12:47:45.795 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 12:49:55.804 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 12:50:13.056 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 12:51:02.203 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/15/18 14:14:35.411 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 14:14:52.663 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 14:40:37.271 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 14:41:16.024 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 14:44:18.787 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 14:46:51.547 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 18:47:18.319 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 18:50:46.324 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 18:58:43.883 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 0B2AA001FD130928C21A0103
04/15/18 19:03:54.389 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 19:04:09.380 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/15/18 19:08:07.814 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/15/18 19:24:54.797 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/15/18 19:30:03.616 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 0B5CA001FD130928C2190103
04/15/18 19:33:25.826 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/15/18 19:47:14.132 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/15/18 19:55:03.652 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/15/18 20:15:43.518 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/15/18 20:15:57.340 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/16/18 06:51:08.725 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/16/18 06:51:14.967 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/16/18 06:51:27.220 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/16/18 06:53:03.475 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/16/18 06:56:23.987 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/16/18 06:57:00.144 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 06:57:04.643 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 06:59:27.755 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/16/18 06:59:42.998 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10D2A001FD13095325D900040000000000
04/16/18 07:10:21.810 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 106DA001FD130928C1D000040000000000
04/16/18 07:10:45.107 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1091A001FD130928C21800040000000000
04/16/18 07:11:10.802 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10BAA001FD130928C15D00040000000000
04/16/18 07:49:21.091 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 0F06A001FD130928C08F000809011001
04/16/18 07:59:50.744 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: No response to packet after 3 tries: 106DA001FD130928C1D000040000000000
04/16/18 08:00:06.007 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1091A001FD130928C21800040000000000
04/16/18 08:00:16.718 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 10BAA001FD130928C15D00040000000000
04/16/18 08:01:56.669 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 08:02:35.921 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 08:10:20.704 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 08:10:35.464 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 09:51:52.712 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 10:01:57.175 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 11:22:38.016 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 11:24:26.524 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 11:28:02.040 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 11:28:11.790 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 11:47:26.121 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 11:50:08.631 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 11:52:07.442 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/16/18 13:38:04.020 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1022A001FD130928C1CC00040000000000
04/16/18 13:40:04.095 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000
04/16/18 13:40:10.595 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: No response to packet after 3 tries: 1054A001FD130926AB3000040000000000

was könnte ich noch tun?

Hmm ok. Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut, an dieser Stelle wird aktuell kein Wake-on-Radio-Paket gesendet. Hattest du schon einmal probiert, noch einmal den Anlernknopf zu drücken? Poste mal das Log davon. Möglicherweise muss auch an dieser Stelle ein Wake-on-Radio-Paket gesendet werden. Das wird aus dem Log ersichtlich ;-).

Viele Grüße

Sathya

Hi,
beim Drücken des Anlernknopfes blinkt die LED kurz orange, quittiert dann positiv mit lange grün. Anschliessend sind die Queues abgearbeitet:

(Family)> ps 62                                                                                                                                                         
Peer with id 62 and device type 0x30 selected.                                                                                                                          
For information about the peer's commands type: "help"                                                                                                                  
(Peer)> queues info                                                                                                                                                     
Number of Pending queues: 3                                                                                                                                             
Queue 1:                                                                                                                                                                
  Number of packets: 2                                                                                                                                                  
  Packet 1 (Type: Packet): 101CA001FD130928C1EF00040000000000                                                                                                           
  Packet 2 (Type: Message): Type: 10                                                                                                                                    
Queue 2:                                                                                                                                                                
  Number of packets: 2                                                                                                                                                  
  Packet 1 (Type: Packet): 101DA001FD130928C1EF01040000000001                                                                                                           
  Packet 2 (Type: Message): Type: 10                                                                                                                                    
Queue 3:                                                                                                                                                                
  Number of packets: 2                                                                                                                                                  
  Packet 1 (Type: Packet): 0B1EA001FD130928C1EF0103                                                                                                                     
  Packet 2 (Type: Message): Type: 10

hier drücke ich den anlernknopf :slight_smile: dann:

(Peer)> queues info                                                                                                                                                     
Number of Pending queues: 0                                                                                                                                             
(Peer)>

Hier noch das Log zu der Zeit:

04/14/18 18:47:58.251 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -67 dBm): 0F7A861029AF040000000A60B70E0040
04/14/18 18:47:58.420 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -67 dBm): 0F6E8610234EA50000000A60E80E0000
04/14/18 18:47:58.426 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -46 dBm): 0F6E8610234EA50000000A60E80E0000
04/14/18 18:47:58.426 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 66 with serial number KEQ0574801 was set to 0x00E8.
04/14/18 18:47:58.426 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 66 with serial number KEQ0574801 was set to 0x0E.
04/14/18 18:47:58.426 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 66 with serial number KEQ0574801 was set to 0x00.
04/14/18 18:47:58.426 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 66 with serial number KEQ0574801 was set to 0x00.
04/14/18 18:47:58.427 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 66 with serial number KEQ0574801 was set to 0x00.
04/14/18 18:47:58.427 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 66 with serial number KEQ0574801 was set to 0x00.
04/14/18 18:47:58.427 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 66 with serial number KEQ0574801 was set to 0x18.
04/14/18 18:47:58.427 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 66 with serial number KEQ0574801 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:00.633 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -66 dBm): 134386704DC30400000000BE26004F40000DD4AC
04/14/18 18:48:00.633 Module HomeMatic BidCoS: Info: BRIGHTNESS on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 58 with serial number NEQ1100382 was set to 0xAC.
04/14/18 18:48:00.633 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 58 with serial number NEQ1100382 was set to 0x26.
04/14/18 18:48:00.633 Module HomeMatic BidCoS: Info: RAINING on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 58 with serial number NEQ1100382 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:00.633 Module HomeMatic BidCoS: Info: RAIN_COUNTER on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 58 with serial number NEQ1100382 was set to 0x004F.
04/14/18 18:48:00.633 Module HomeMatic BidCoS: Info: SUNSHINEDURATION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 58 with serial number NEQ1100382 was set to 0xD4.
04/14/18 18:48:00.633 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 58 with serial number NEQ1100382 was set to 0x00BE.
04/14/18 18:48:00.633 Module HomeMatic BidCoS: Info: WIND_DIRECTION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 58 with serial number NEQ1100382 was set to 0x0D.
04/14/18 18:48:00.633 Module HomeMatic BidCoS: Info: WIND_DIRECTION_RANGE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 58 with serial number NEQ1100382 was set to 0x01.
04/14/18 18:48:00.633 Module HomeMatic BidCoS: Info: WIND_SPEED on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 58 with serial number NEQ1100382 was set to 0x0000.
04/14/18 18:48:00.643 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -76 dBm): 134386704DC30400000000BE26004F40000DD4AC
04/14/18 18:48:06.711 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -63 dBm): 0F4586105F94AF0000000AA0D80E0000
04/14/18 18:48:06.711 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00D8.
04/14/18 18:48:06.711 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x0E.
04/14/18 18:48:06.711 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:06.711 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:06.711 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:06.711 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:06.712 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x28.
04/14/18 18:48:06.712 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:06.713 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -66 dBm): 0F4586105F94AF0000000AA0D80E0000
04/14/18 18:48:14.730 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -55 dBm): 0C8584702D4A8F00000000E827
04/14/18 18:48:14.730 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x27.
04/14/18 18:48:14.730 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x00E8.
04/14/18 18:48:14.732 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -68 dBm): 0C8584702D4A8F00000000E827
04/14/18 18:48:19.788 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.0.10:46502 accepted. Client number: 3035
04/14/18 18:48:19.788 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 3035 is: 520
04/14/18 18:48:19.789 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 3035 is calling RPC method: getAllSystemVariables (1) Parameters:
04/14/18 18:48:32.855 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -59 dBm): 0C45865A63428400000090DE31
04/14/18 18:48:32.855 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 51 with serial number OEQ1675895 was set to 0x31.
04/14/18 18:48:32.855 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 51 with serial number OEQ1675895 was set to 0x00DE.
04/14/18 18:48:32.855 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 51 with serial number OEQ1675895 was set to 0x24.
04/14/18 18:48:32.856 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -76 dBm): 0C45865A63428400000090DE31
04/14/18 18:48:37.113 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -58 dBm): 0C0AB44128C1EF2D4A8F010AC8
04/14/18 18:48:37.113 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 62 with serial number LEQ0403564 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:37.113 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 62 with serial number LEQ0403564 was set to 0xC8.
04/14/18 18:48:37.114 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -77 dBm): 0C0AB44128C1EF2D4A8F010AC8
04/14/18 18:48:37.232 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -55 dBm): 0A0A80022D4A8F28C1EF00
04/14/18 18:48:37.234 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -67 dBm): 0A0A80022D4A8F28C1EF00
04/14/18 18:48:37.665 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -77 dBm): 0C0BB44128C1EF2D4A8F010B00
04/14/18 18:48:37.671 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -57 dBm): 0C0BB44128C1EF2D4A8F010B00
04/14/18 18:48:37.671 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 62 with serial number LEQ0403564 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:37.671 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 62 with serial number LEQ0403564 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:37.790 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -56 dBm): 0A0B80022D4A8F28C1EF00
04/14/18 18:48:37.800 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -68 dBm): 0A0B80022D4A8F28C1EF00
04/14/18 18:48:46.732 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -55 dBm): 0EFA84102D4A8F0000000BB4E80E00
04/14/18 18:48:46.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x00E8.
04/14/18 18:48:46.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x0E.
04/14/18 18:48:46.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:46.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: COMMUNICATION_REPORTING on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:46.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:46.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT_REPORTING on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:46.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:46.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x2D.
04/14/18 18:48:46.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: WINDOW_OPEN_REPORTING on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 61 with serial number LEQ0596781 was set to 0x00.
04/14/18 18:48:46.733 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -68 dBm): 0EFA84102D4A8F0000000BB4E80E00
04/14/18 18:48:49.790 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.0.10:46568 accepted. Client number: 3048
04/14/18 18:48:49.790 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 3048 is: 521
04/14/18 18:48:49.791 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 3048 is calling RPC method: getAllSystemVariables (1) Parameters:
04/14/18 18:48:50.066 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -59 dBm): 0C29865A6343BC00000090D730
04/14/18 18:48:50.067 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 53 with serial number OEQ1676204 was set to 0x30.
04/14/18 18:48:50.067 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 53 with serial number OEQ1676204 was set to 0x00D7.
04/14/18 18:48:50.067 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 53 with serial number OEQ1676204 was set to 0x24.
04/14/18 18:48:50.076 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -78 dBm): 0C29865A6343BC00000090D730
04/14/18 18:48:52.857 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -75 dBm): 0C45847063428400000000DE31
04/14/18 18:48:52.863 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -59 dBm): 0C45847063428400000000DE31```
1 Like