Gerätezustand invertieren

Hallo zusammen,

vllt. ist es dem einen oder anderen Aufgefallen:

Der HM-SEC-SC liefer bei “Zu” eine 0 zurück, der HM-SCI-3-FM sendet bei “Zu” eine 1.

Kann ich ich in Homegear die Geräte XML’s so konfigurieren dass der HM-SCI-3-FM auch bei “zu” eine 0 zurückliefert und bei “auf” eine 1?

Hallo milymat,

ja, das geht. Einfach die Datei rf_sci_3.xml so anpassen, dass der Parameter STATE so aussieht:

        <parameter id="STATE" operations="read,event" control="DOOR_SENSOR.STATE">
          <logical type="boolean"/>
          <physical type="integer" interface="command" value_id="STATE">
            <event frame="EVENT" auth_violate_policy="reject"/>
            <event frame="INFO_LEVEL" auth_violate_policy="reject"/>
            <event frame="ACK_STATUS" auth_violate_policy="reject"/>
          </physical>
          <conversion type="boolean_integer" invert="true" />
        </parameter>

Jetzt sollte STATE invertiert sein.

Viele Grüße

Sathya