Hallo,
ich betreibe auf einem Intel NUC mit Ubuntu 18.4 homegear und openHab zur Steuerung meiner ca. 40 HM-Devices, bisher mit 2 HM-CFG-LAN.
Ich habe bei pmayers shop code.m ein CC1101-Modul gekauft und als Gateway eingerichtet, nach dieser Anleitung: https://www.dahlen.org/2019/05/homegear-gateway-mit-cc1101-und-raspberry-pi-3/ . Das Modul wird von homegear (0.8.0-2755) als “HG_Gate” erkannt.
Hintergrund für den Umstieg von HM-CFG-LAN zu CC1101 waren anstehende Firmware-Updates für zehn HM-LC-Bl1PBU-FM. Leider werden die Update-Versuche abgebrochen mit “Too many communication errors”
Ich habe keine anderen Fehler, die ich auf das Modul zurückführen könnte.
Ich starte über die CLI-Konsole ein Update, z.B.:
Family 0> pud 14
homegear.log:
11/24/19 13:42:28.700 Module HomeMatic BidCoS: Starting firmware update for peer 14 (address 0x4E88C0). Interface: HG_Gate
11/24/19 13:42:28.703 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Sending: 0AEC3011F110344E88C0CA
11/24/19 13:42:28.762 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 71fdde38
11/24/19 13:42:28.765 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/24/19 13:42:29.065 Module HomeMatic BidCoS: Info: Now waiting for update request from peer 14.
11/24/19 13:42:29.207 HomeMatic BidCoS packet received (HG_Gate, RSSI: -59 dBm): 0EEC80024E88C0F110340101C80036
11/24/19 13:42:29.208 Module HomeMatic BidCoS: Info: DIRECTION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 14 with serial number NEQ0989372 was set to 0x00.
11/24/19 13:42:29.208 Module HomeMatic BidCoS: Info: LEVEL on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 14 with serial number NEQ0989372 was set to 0xC8.
11/24/19 13:42:29.208 Module HomeMatic BidCoS: Info: WORKING on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 14 with serial number NEQ0989372 was set to 0x00.
11/24/19 13:42:29.289 HomeMatic BidCoS packet received (HG_Gate, RSSI: -59 dBm): 140000104E88C0000000004E455130393839333732
11/24/19 13:42:29.315 Module HomeMatic BidCoS: Info: Update request received from peer 14.
11/24/19 13:42:29.366 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Sending: 0F4200CB0000004E88C0105B11F81547
11/24/19 13:42:29.368 Module HomeMatic BidCoS: Info: Enabling update mode.
11/24/19 13:42:29.391 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Update mode enabled.
11/24/19 13:42:29.492 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Sending: 0F4320CB0000004E88C0105B11F81547
11/24/19 13:42:29.499 HomeMatic BidCoS packet received (HG_Gate, RSSI: -57 dBm): 0A4300024E88C000000000
11/24/19 13:42:29.543 Module HomeMatic BidCoS: Info: Updating peer 14 from version 2.8 to version 2.B.
11/24/19 13:42:29.594 Module HomeMatic BidCoS: Info: Sending block 1 of 473...
11/24/19 13:42:29.594 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Sending: 2E4400CA0000004E88C00102267D269AD1E5142CB43C72463102BAB8BF3232F560713D57A5B8915E99993E78F907BC
11/24/19 13:42:29.651 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Sending: 2C4400CA0000004E88C0F70CFF1C688D593A937FDAD80A52D9D57B13A5BE834BB703AE9F484BF8A2120F1CE94D
......
.......
11/24/19 13:42:37.105 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Sending: 2C4400CA0000004E88C04299F4C371560657DA066BFB52EEA0C74977CDBD06ABC7207FD4EBDF5753431E182034
11/24/19 13:42:37.118 Module HomeMatic BidCoS: Info: Disabling update mode.
11/24/19 13:42:37.162 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Sending: 164420CA0000004E88C0301FDC39933BFF3B07F0F6037D
11/24/19 13:42:37.221 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Update mode disabled.
11/24/19 13:42:37.222 Module HomeMatic BidCoS: Error: Too many communication errors.
11/24/19 13:42:40.802 HomeMatic BidCoS packet received (HG_Gate, RSSI: -54 dBm): 0D10A6105BD070F1103406010000
11/24/19 13:42:40.802 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 24 with serial number OEQ0700853 was set to 0x00.
11/24/19 13:42:40.820 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 24 with serial number OEQ0700853 was set to 0x00.
11/24/19 13:42:40.820 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 24 with serial number OEQ0700853 was set to 0x00.
11/24/19 13:42:40.821 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 0 of HomeMatic BidCoS peer 24 with serial number OEQ0700853 was set to 0x00.
11/24/19 13:42:40.900 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Sending: 0A108002F110345BD07000
11/24/19 13:42:43.768 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 71fdde38
11/24/19 13:42:43.771 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/24/19 13:42:45.296 HomeMatic BidCoS packet received (HG_Gate, RSSI: -97 dBm): 0D4884101249A0138B7706012600
11/24/19 13:42:49.053 HomeMatic BidCoS packet received (HG_Gate, RSSI: -57 dBm): 0D00A4104E88C0F1103406016430
11/24/19 13:42:49.055 Module HomeMatic BidCoS: Info: DIRECTION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 14 with serial number NEQ0989372 was set to 0x03.
11/24/19 13:42:49.055 Module HomeMatic BidCoS: Info: LEVEL on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 14 with serial number NEQ0989372 was set to 0x64.
11/24/19 13:42:49.055 Module HomeMatic BidCoS: Info: WORKING on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 14 with serial number NEQ0989372 was set to 0x03.
11/24/19 13:42:49.152 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "HG_Gate": Info: Sending: 0A008002F110344E88C000
11/24/19 13:42:55.400 HomeMatic BidCoS packet received (HG_Gate, RSSI: -54 dBm): 0FEA86105EAAB80000000AA4E50C0000
11/24/19 13:42:55.402 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 46 with serial number OEQ0842577 was set to 0x0C.
11/24/19 13:42:58.774 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 71fdde38
11/24/19 13:42:58.777 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/24/19 13:43:05.703 HomeMatic BidCoS packet received (HG_Gate, RSSI: -51 dBm): 0FC386105C4B390000000A88D7080000
Alle 10 peers zeigen das gleiche Verhalten. Abstand Gateway-Gerät teilweise < 4 m
Mache ich etwas falsch? Oder ist event. die Einbindung des CC1101 fehlerhaft?
Wäre toll, wenn man mir jemand mal wieder helfen könnte!
Gruß Atzelberger