Hallo Forum, hallo Sathya,
ich habe drei Probleme mit einem HMW-IO-12-Sw14-DR.
Das Modul lässt sich anlernen und auch im HomegearLibTest sehe ich alle Kanäle und kann sie konfigurieren.
Voraussetzung:
Das Modul ist im Auslieferungszustand. Keine Konfigurationsänderung außer dass es angelernt wurde.
Das erste Problem:
Alle Eingänge werden (gegenüber der CCU2) um einen Kanal zu tief zurückgemeldet. Eingang I6 sollte Kanal 26 sein, ist aber 25. Eingang I7 sollte Kanal 15 sein, ist aber 14.
Im LOG-File findet sich folgender Eintrag beim Ändern von I6 (Kanal 26)
05/17/16 22:15:27.730 Module HomeMatic Wired: Info: STATE of HomeMatic Wired peer 6 with serial number IEQ0101044:25 was set to 0x0000.
05/17/16 22:15:27.734 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.0.44.
05/17/16 22:15:27.734 Debug (My-HMW-LGW): Packet processing of packet FD0000000138000067880669190000BFFC7C took 6 ms.
05/17/16 22:15:27.735 RPC client: Parameters:
(Array length=1)
{
(Struct length=2)
{
[methodName]
{
(String) event
}
[params]
{
(Array length=5)
{
(String) HomegearLib.192.168.0.44:9877
(Integer) 6
(Integer) 25
(String) STATE
(Boolean) 0
}
}
}
}
Das zweite Problem:
Sind die Kanäle 21 bis 26 auf Analogeingang umgeschaltet, bekomme ich bei ca. jeder 3. Eingangsänderung zwei Ereignisse gemeldet: den geänderten Kanal und den kleineren Kanal. Der Wert des geänderten Kanals stimmt, der zweite Kanal ist nicht erklärbar und jedes Mal anders.
Das dritte Problem:
Betrifft die Digital-Analog-Ausgänge Kanal 7 bis 14. Wenn ich den Ausgang ändere, ändert sich auch immer der darunterliegende Kanal mit. Wenn ich z.B. Kanal 10 von STATE True auf False ändere, wird auch der Kanal 9 auf False geändert.
Ich komme hier leider nicht mehr weiter. Ich nutze seit heute die Version 0.6.0-1327. Auch nach dem Upgrade leider keine Änderung.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
Thomas