Hej Leute,

Ich habe folgendes Problem: Ich wollte wie gewohnt morgens meine Rolläden via Handy öffnen und dabei ist mir aufgefallen, dass mir alle Geräte, die ich in Openhab habe eine “Signal Strength” von 0 aufzeigen. Darauf hin habe ich versucht, den PI neu zu starten, vom Strom zu nehmen, ein Backup von vor 2 Wochen einzuspielen, leider hat dies keine Besserung gebracht.

wenn ich im homegear.err log rein schau, bekomme ich folgende Meldungen immer und immer wieder:

Auszug:

11/01/17 10:11:27.757 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
11/01/17 12:11:00.184 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
11/01/17 12:11:01.189 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
11/01/17 16:02:21.788 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
11/01/17 16:02:21.797 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
11/01/17 16:02:21.797 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: !!!Not!!! sending: FD000800010E59F9E1FC7D02017B
11/01/17 16:02:22.797 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
11/01/17 16:40:59.121 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
11/01/17 16:41:00.219 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...

in der homegear.log steht folgendes:

11/01/17 16:57:30.789 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number NEQ1514992 was set to 0x00.
11/01/17 16:57:35.979 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/01/17 16:57:50.982 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/01/17 16:58:05.985 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/01/17 16:58:20.988 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/01/17 16:58:35.991 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/01/17 16:58:50.994 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/01/17 16:59:05.997 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/01/17 16:59:21.001 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/01/17 16:59:36.005 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
11/01/17 16:59:51.008 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:

Desweiteren habe ich probiert, mein die Firmware des HM-MOD-RPI-PCB zu erneuern nur leider steht dort seit locker 1h

HM-MOD-UART flasher version 0.103-git

Reading firmware from coprocessor_update.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.

Initializing HM-MOD-UART...

Ich habe Folgendes Setup:

Raspberry Pi 3
HM-MOD-RPI-PCB
Openhab 2 (openhabian)

Ich habe folgende treats gelesen & ausprobiert:

https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_für_Raspberry_Pi#Alternative_Methode_zum_Firmware_Update_ohne_FHEM


Neu Pairen einzelner Aktoren > Ich würde allerdings gerne darauf verzichten, alle Aktoren neu zu pairen. Desweiteren konnte ich die Aktoren, die ich unpaired habe auch nicht neu pairen.

unter Homegear families select 0 läuft, ich gehe allerdings davon aus, dass dies kein garant dafür ist, dass mein HM-MOD-RPI-PCB wirklich funktioniert?

Was kann ich machen, damit die Hausautomation wieder funktioniert?

Cheerio,

Chris

Lösung gefunden, dank diesem Post:

auskommentieren sollte mit ## und nicht nur mit # erfolgen, eine einfache # ist nicht ausreichend.