Datapoint xxxxx:4#MANU_MODE' not found on gateway xxxx

So, ich habe das jetzt bei mir geprüft. Ich erhalte die Fehlermeldung nicht, das heisst allerdings nicht, dass es funktioniert. Tut es nämlich nicht. :frowning:

Es scheint, als ob die ganzen Moduswechsel aktuell überhaupt nicht funktionieren. Ich bin auf 0.8.0-2572.

Folgende Meldungen sind bei mir im openHAB-Log, wenn ich auf den Comfort-Mode schalte:

2019-03-19 11:20:59.424 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AZH_SET_MODE' received command COMFORT_MODE
2019-03-19 11:20:59.472 [vent.ItemStateChangedEvent] - AZH_SET_MODE changed from NULL to COMFORT_MODE
2019-03-19 11:20:59.485 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AZH_COMFORT_MODE' received command ON
2019-03-19 11:20:59.508 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AZH_COMFORT_MODE predicted to become NULL

AZH_COMFORT_MODE ist der Switch in den Comfort Mode für Heizkörper & Wandthermostat. Das “predicted to become NULL” bedeutet normalerweise immer ein Problem in der Anbindung.

Switch AZH_COMFORT_MODE "Comfort AZ" (gRoomRadiatorComfort,gSetModes) { channel = "homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0300665:2#COMFORT_MODE,homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172836:4#COMFORT_MODE" }

Der Switch in openHAB wirkt auf beide Datenpunkte.

In Node-Blue fehlen die Datenpunkte der Thermostate um die Modis zu schalten.
Wandthermostat:


Heizkörperthermostat:

In der Homegear-Konsole selbst existieren die Punkte:

Channel: 2
{
        [SET_TEMPERATURE]: 26
        [LOWBAT_REPORTING]: 00
        [CONTROL_MODE]: 00
        [PARTY_START_YEAR]: 02
        [COMFORT_MODE]: 01
        [AUTO_MODE]: 01
        [ACTUAL_TEMPERATURE]: 00 c8
        [BOOST_STATE]: 00
        [WINDOW_OPEN_REPORTING]: 00
        [BOOST_MODE]: 01
        [LOWERING_MODE]: 01
        [ACTUAL_HUMIDITY]: 2a
        [MANU_MODE]: 28
        [PARTY_MODE_SUBMIT]:
        [PARTY_START_MONTH]: 0d
        [PARTY_START_TIME]: 00
        [PARTY_STOP_DAY]: 18
        [PARTY_START_DAY]: 0c
        [PARTY_STOP_MONTH]: 0d
        [PARTY_STOP_YEAR]: 6a
        [COMMUNICATION_REPORTING]: 00
        [BATTERY_STATE]: 0e
        [PARTY_STOP_TIME]: 2a
        [PARTY_TEMPERATURE]: 32
}

Channel: 4
{
        [VALVE_STATE]: 00
        [PARTY_TEMPERATURE]: 06
        [SET_TEMPERATURE]: 26
        [PARTY_STOP_YEAR]: 75
        [PARTY_STOP_MONTH]: 00
        [PARTY_START_YEAR]: 1c
        [PARTY_STOP_TIME]: 10
        [PARTY_STOP_DAY]: 04
        [PARTY_START_TIME]: 00
        [PARTY_START_MONTH]: 09
        [BOOST_MODE]: 01
        [BATTERY_STATE]: 0e
        [BOOST_STATE]: 00
        [PARTY_START_DAY]: 1a
        [ACTUAL_TEMPERATURE]: 00 c8
        [PARTY_MODE_SUBMIT]:
        [MANU_MODE]: 28
        [CONTROL_MODE]: 00
        [AUTO_MODE]: 01
        [COMFORT_MODE]: 01
        [FAULT_REPORTING]: 00
        [LOWERING_MODE]: 01
}

@sathya, hast Du eine Idee?

Kann das hiermit zu tun haben? Ich hatte damals nicht alles getestet, sondern war froh, dass die Thermostate wieder Werte geliefert haben.

2 Likes