CC1101 Homematic Pairing funktioniert nicht

Hi Björn,

das ist sehr komisch, wärst der Erste wo es nicht funktioniert :wink:

Hast du einen rfKey und eine centralAddress vergeben? Diese sollten angepasst werden und nicht auf default gelassen werden… siehe Grundlagen Homegear / Starter-Guide -> Homematic AES.

Und waren die Geräte, die du anlernen möchtest vorher ordentlich “werksresettet”? Also abgelernt und dann in den Werkszustand versetzt worden? Siehe dazu: https://wiki.fhem.de/wiki/AES_Encryption#Hinweise - sofern AES aktiv war. Wenn nicht tut es ein simpler Werksreset des Gerätes.
Waren die vorher an einer CCU mit dem default key angelernt, nutzt homegear den automatisch beim Anlernen und ersetzt diesen dann durch den von dir vergebenen.

Hier mal ein Beispiel für eine komplette homematicbidcos.conf für das SPI-Modul von mir:

[General]
centralAddress = 0xFD0001
rfKey = 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
currentRFKeyIndex = 1

[TI CC1101 Module]
id = My-CC1101
deviceType = cc1100
device = /dev/spidev0.0
responseDelay = 100
interruptPin = 0
gpio1 = 25

PS: Man kann dein Bild leider nicht sehen…

Gruß,
Patrik